Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
aleksandrcany писал(а):
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?
Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя. Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока. Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32 Сообщений: 46 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
aleksandrcany писал(а):
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?
Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя. Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока. Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов
Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf?
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Номинальный ток электрдвигателя определяется по формуле: Iном = Рном / (корень (3) * Uном * cos f * КПД), где Рном - номинальная мощность электродвигателя; корень (3) - это 1,732; Uном - номинальное напряжение электродвигателя, равно 0,4 кВ; cos f - номинальный коэффициент мощности (смотреть в паспорте); КПД - коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке (смотреть в паспорте).
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7. Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А. Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08 Сообщений: 22 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Baton317 писал(а):
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7. Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А. Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.
Iном двигателя 10.85 А Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А. Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя. Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
karcus писал(а):
Baton317 писал(а):
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7. Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А. Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.
Iном двигателя 10.85 А Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А. Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя. Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В).
Вы не правильно ток считаете, не нужно делить на 3.
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08 Сообщений: 22 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B): Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) Пускатель 80 А (например КМИ 48012 на 80А) Вопрос: если всё верно, то какого сечения провод можно использовать (медь, ПВ-3) ?