Автор:  maxbellow [ 26 янв 2016, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Подключение контактора ABB AF205-30-11-13 к силовым шинам

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, выполняем монтаж контактора к силовым шинам, подключается двигаетль по схеме звезда - треугольник, предыдущий двигатель сгорел в результате заклинивания, вместе с контакторами и шинами, которые идут от контактора до силовых шин.

Сейчас преобрели контакторы АВВ новой серии, но специальные шины переходники для них будут идти очень долго, а завод хочет чтобы установка заработала прямо сейчас.

И вот вопрос, можно ли вот так выполнить подключение, извините заранее за ламерский вопрос, я не энергетик, а слаботочник, как правильно выполнить подключение, такого опыта нет

Автор:  k-igor [ 26 янв 2016, 06:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение контактора ABB AF205-30-11-13 к силовым шин

Я считаю нормально, вот еще бы термоусадочные трубки надели, было бы еще красивее)))

Автор:  TernovyKust [ 27 янв 2016, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение контактора ABB AF205-30-11-13 к силовым шин

Подключить можно и так, но корректней было бы присоединить оба контактора непосредственно к шинам, собственно они для этого и применяются.