Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 мар 2015, 13:58
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну что, господа, посоветуйте дилетанту. Картина такая. Два насоса переключаются между собой для равной наработки часов. Переключает их реле, похожее на бистабильное. Постоянно под напряжением 24V. Питание на катушку подаётся через контакт NC контактора насоса. Как только включается насос, его же контактор рвёт питание, но контактная группа реле остаётся в том же положении. Далее насос отработал, выключается и его же контактор вновь подаёт питание на реле. И вот здесь контактная группа переключается и готовит цепь для включения насоса 2.
Так вот вопрос - на каком реле собрать схему?
Спасибо. Жду.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Chugush писал(а):
Ну что, господа, посоветуйте дилетанту. Картина такая. Два насоса переключаются между собой для равной наработки часов. Переключает их реле, похожее на бистабильное. Постоянно под напряжением 24V. Питание на катушку подаётся через контакт NC контактора насоса. Как только включается насос, его же контактор рвёт питание, но контактная группа реле остаётся в том же положении. Далее насос отработал, выключается и его же контактор вновь подаёт питание на реле. И вот здесь контактная группа переключается и готовит цепь для включения насоса 2.
Так вот вопрос - на каком реле собрать схему?
Спасибо. Жду.

А если просто взять обычное промежуточное реле в котором имеются переключающие контакты и завязать в схему так как надо?
НР контакт управляет одним насосом, НЗ - другим.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 мар 2015, 13:58
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Реле запитано двумя последовательно включёнными нормально замкнутыми контактами от двух насосов. Так, как надо, это как? Надо, чтобы после отработки 1 насоса схема переключала цепь питания на 2 насос.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Chugush писал(а):
Реле запитано двумя последовательно включёнными нормально замкнутыми контактами от двух насосов. Так, как надо, это как? Надо, чтобы после отработки 1 насоса схема переключала цепь питания на 2 насос.

Что определяет отработку? Таймер или вручную надо переключить на другой насос? Щас нарисую схему))
По-моему тут все элементарно, по аналогии как работает реверсивный пускатель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 мар 2015, 13:58
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Отработку чего, насоса, или реле? Цепь включения насоса запускает поплавковый датчик жидкости (которую насос и откачивает). Когда, благодаря этому поплавку, насос выключается, отрабатывает реле, чем готовит цепь для запуска 2 насоса. А 2 насос вновь запустится при отработке поплавка.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 16:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Chugush писал(а):
Отработку чего, насоса, или реле? Цепь включения насоса запускает поплавковый датчик жидкости (которую насос и откачивает). Когда, благодаря этому поплавку, насос выключается, отрабатывает реле, чем готовит цепь для запуска 2 насоса. А 2 насос вновь запустится при отработке поплавка.

Теперь понятно.
В таком случае действительно, нужно импульсное реле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 16:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Посмотрите, например, реле импульсное BIS-414.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 мар 2015, 13:58
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У 414 не тройники, а просто переключающие контакты (так в описании PDF). Нужны именно два тройника.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Chugush писал(а):
У 414 не тройники, а просто переключающие контакты (так в описании PDF). Нужны именно два тройника.

Два тройника, я же как раз подбирал, чтобы было именно 2 шт.
1 - Контакты 7-8-9
2 - Контакты 10-11-12

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Реле для работы 2-х насосов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 мар 2015, 13:58
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А на 24 вольта переменки существуют такие релюхи?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика