Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение реле? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=2439 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ricolaer [ 25 дек 2012, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение реле? |
Дано: 1.Автоматический выключатель с независимым расцепителем ВА 04-36-341810-20 УХЛ3 2. Максимальное токовое реле РЭ 13-2У3; 121325321; ЧЭА3; ~220В 3. Промежуточное реле РП 25 УХЛ4 4. Рубильник ВР 32-37 с путевым выключателем. Задача: подключить расцепитель к реле тока, из автомата торчат желтый, синий, 2 белых, 2 красных, 2 черных провода. У токового реле вообще всего 3 клеммы для подключения(обозначены 1, 2, 3), не считая клеммы А и Б на катушке. К тому же еще нужно подключить путевой выключатель через промежуточное реле к тому же расцепителю. Кто нибудь знает как это сделать? Я начертил схему подключения, как я думаю. КА-токовое реле, QF -атоматы, SQ-путевой выключатель, КL - промежутчное реле. Слишком много проводов отходит от расцепителя, не могу разобраться как это подключать. |
Автор: | k-igor [ 25 дек 2012, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
А можете описать поседовательно, что вы хотите получить? Как я понимаю: срабатывает путевой выключатель, включает промежуточное реле, которые включает независимый расцепитель и реле тока. Зачем реле тока? По поводу автомата, то там выводы на дополнительные контакты. Надо только определить по цвету какие на дополнительные контакты, а какие на независимый расцепитель. |
Автор: | ricolaer [ 25 дек 2012, 09:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
Да, вы все правильно понимаете. Реле необходимо для осуществления нулевой защиты. А по поводу выводов, вот я и не могу определить какие провода куда идут. Желтый и синий я понимаю подключаются к реле. Если у кого есть опыт, подскажите, как подключить. |
Автор: | k-igor [ 25 дек 2012, 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
У этого автомата оказывается есть электропривод и независимый расцепитель:) 2 красных провода - размыкающий контакт, 2 белых провода - размыкающий контакт, 2 черных провода - замыкающий контакт, желтый и синий - катушка независимого расцепителя. Слева от автомата у вас нарисован электропривод, а где независимый расцепитель в схеме? Токовое реле у вас где меряет ток? На мой взгляд на фазу автомата надо вешать токовое реле. |
Автор: | ricolaer [ 25 дек 2012, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
Да, у этого автомата есть независимый расцепитель, встроенный, я об этом писал в самом начале. Слева от автомата как раз и изображен расцепитель. По крайней мере я нашел именно такую схему. Реле меряет ток между фазой Б и нулем. Нет, на фазу автомата вешать не нужно. Нужно подключить расцепитель, который встроен в автомат, к реле. При возникновении К.З., или обрыве одной из фаз, реле должны сработать правмльно и отключить автоматы. Если мы перекинем, например клемму 3 с нуля на фазу, тогда у нас будет соединение фаза-фаза-0 (фаза Б, к которой подключен). Напряжение будет 280. Реле сгорит. Я так понимаю желтый и синий провода нужно кинуть на реле. |
Автор: | k-igor [ 25 дек 2012, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
ricolaer писал(а): Да, у этого автомата есть независимый расцепитель, встроенный, я об этом писал в самом начале. Слева от автомата как раз и изображен расцепитель. По крайней мере я нашел именно такую схему. Реле меряет ток между фазой Б и нулем. Нет, на фазу автомата вешать не нужно. Нужно подключить расцепитель, который встроен в автомат, к реле. При возникновении К.З., или обрыве одной из фаз, реле должны сработать правмльно и отключить автоматы. Если мы перекинем, например клемму 3 с нуля на фазу, тогда у нас будет соединение фаза-фаза-0 (фаза Б, к которой подключен). Напряжение будет 280. Реле сгорит. Я так понимаю желтый и синий провода нужно кинуть на реле. Честно говоря я не понял как вы будете мереть ток реле. Тем более у вас их несколько... Каждое реле должно измерять ток в на своей линии. Нужно найти характеристики данного реле. Возможно его надо будет подключать через трансформатор тока и ставить именно так, как я говорил ранее. |
Автор: | diablo010190 [ 08 фев 2016, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
вечер добрый. может не по теме,но помогите кто чем может.есть контактор CHINT NC-4011 к нему надо подсоединить реле jzc-23f(4123).помогите начертить схему |
Автор: | k-igor [ 08 фев 2016, 11:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение реле? |
diablo010190 писал(а): вечер добрый. может не по теме,но помогите кто чем может.есть контактор CHINT NC-4011 к нему надо подсоединить реле jzc-23f(4123).помогите начертить схему Алгоритм работы? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |