Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 14:08

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2012, 07:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Дано: 1.Автоматический выключатель с независимым расцепителем ВА 04-36-341810-20 УХЛ3
2. Максимальное токовое реле РЭ 13-2У3; 121325321; ЧЭА3; ~220В
3. Промежуточное реле РП 25 УХЛ4
4. Рубильник ВР 32-37 с путевым выключателем.

Задача: подключить расцепитель к реле тока, из автомата торчат желтый, синий, 2 белых, 2 красных, 2 черных провода. У токового реле вообще всего 3 клеммы для подключения(обозначены 1, 2, 3), не считая клеммы А и Б на катушке. К тому же еще нужно подключить путевой выключатель через промежуточное реле к тому же расцепителю.

Кто нибудь знает как это сделать? Я начертил схему подключения, как я думаю. КА-токовое реле, QF -атоматы, SQ-путевой выключатель, КL - промежутчное реле. Слишком много проводов отходит от расцепителя, не могу разобраться как это подключать.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора ricolaer поблагодарил: nikpom (16 авг 2014, 07:08)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 08:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А можете описать поседовательно, что вы хотите получить?
Как я понимаю: срабатывает путевой выключатель, включает промежуточное реле, которые включает независимый расцепитель и реле тока. Зачем реле тока?
По поводу автомата, то там выводы на дополнительные контакты. Надо только определить по цвету какие на дополнительные контакты, а какие на независимый расцепитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 09:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2012, 07:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Да, вы все правильно понимаете. Реле необходимо для осуществления нулевой защиты. А по поводу выводов, вот я и не могу определить какие провода куда идут. Желтый и синий я понимаю подключаются к реле. Если у кого есть опыт, подскажите, как подключить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 10:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У этого автомата оказывается есть электропривод и независимый расцепитель:)
2 красных провода - размыкающий контакт,
2 белых провода - размыкающий контакт,
2 черных провода - замыкающий контакт,
желтый и синий - катушка независимого расцепителя.
Слева от автомата у вас нарисован электропривод, а где независимый расцепитель в схеме? Токовое реле у вас где меряет ток? На мой взгляд на фазу автомата надо вешать токовое реле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2012, 07:47
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Да, у этого автомата есть независимый расцепитель, встроенный, я об этом писал в самом начале.
Слева от автомата как раз и изображен расцепитель. По крайней мере я нашел именно такую схему. Реле меряет ток между фазой Б и нулем. Нет, на фазу автомата вешать не нужно. Нужно подключить расцепитель, который встроен в автомат, к реле. При возникновении К.З., или обрыве одной из фаз, реле должны сработать правмльно и отключить автоматы. Если мы перекинем, например клемму 3 с нуля на фазу, тогда у нас будет соединение фаза-фаза-0 (фаза Б, к которой подключен). Напряжение будет 280. Реле сгорит.
Я так понимаю желтый и синий провода нужно кинуть на реле.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 11:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ricolaer писал(а):
Да, у этого автомата есть независимый расцепитель, встроенный, я об этом писал в самом начале.
Слева от автомата как раз и изображен расцепитель. По крайней мере я нашел именно такую схему. Реле меряет ток между фазой Б и нулем. Нет, на фазу автомата вешать не нужно. Нужно подключить расцепитель, который встроен в автомат, к реле. При возникновении К.З., или обрыве одной из фаз, реле должны сработать правмльно и отключить автоматы. Если мы перекинем, например клемму 3 с нуля на фазу, тогда у нас будет соединение фаза-фаза-0 (фаза Б, к которой подключен). Напряжение будет 280. Реле сгорит.
Я так понимаю желтый и синий провода нужно кинуть на реле.

Честно говоря я не понял как вы будете мереть ток реле. Тем более у вас их несколько... Каждое реле должно измерять ток в на своей линии. Нужно найти характеристики данного реле. Возможно его надо будет подключать через трансформатор тока и ставить именно так, как я говорил ранее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2016, 11:17
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вечер добрый. может не по теме,но помогите кто чем может.есть контактор CHINT NC-4011 к нему надо подсоединить реле jzc-23f(4123).помогите начертить схему


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
diablo010190 писал(а):
вечер добрый. может не по теме,но помогите кто чем может.есть контактор CHINT NC-4011 к нему надо подсоединить реле jzc-23f(4123).помогите начертить схему

Алгоритм работы?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: