Зарегистрирован: 20 окт 2012, 12:33 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно выбрать пускатель и кнопку управления для управления вытяжной Р=0,275кВт,I=1,2A,U=220B,polar bear с электрозадвижкой polar bear ast04 U=220B,P=4Вт. И схему подключения пожалуйста)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
il2082 писал(а):
Как правильно выбрать пускатель и кнопку управления для управления вытяжной Р=0,275кВт,I=1,2A,U=220B,polar bear с электрозадвижкой polar bear ast04 U=220B,P=4Вт. И схему подключения пожалуйста)
Р=0,275кВт - мощность вентилятора? Электрозадвишка на воздуховоде стоит я так понимаю?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Как я понял это электромагнитная задвижка с возвратной пружиной (аналог Belimo). Мы подобные задвижки ставим в качестве противопожарных клапанов. Советую посмотреть мои статьи на блоге, там как раз про это я рассказывал. 1 Схемы управления электромагнитными пускателями (контакторами). 2 Подключение дымовых и противопожарных клапанов. 3 Как правильно выбрать электромагнитный пускатель? 4 Выбор электромагнитного пускателя, контактора. Думаю у вас будет по аналогии. Пускатель в щит ставить будете или по месту управления?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
il2082 писал(а):
На одну в щит, на другую поместу.
Контактор можно взять малогабаритный типа КМИ или любой другой. Кнопочный пост с кнопками ПУСК и СТОП поставить по месту управления, на щит также можно вывести кнопки ПУСК и СТОП. Последовательно к катушке завести контакт с задвижки (сблокировать, чтобы вентилятор не включился пока задвижка закрыта). Управлять задвижкой можно обычной кнопкой с фиксацией.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения