Автор: | il2082 [ 23 окт 2012, 04:55 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор пускателя |
Как правильно выбрать пускатель и кнопку управления для управления вытяжной Р=0,275кВт,I=1,2A,U=220B,polar bear с электрозадвижкой polar bear ast04 U=220B,P=4Вт. И схему подключения пожалуйста) |
Автор: | k-igor [ 23 окт 2012, 05:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
il2082 писал(а): Как правильно выбрать пускатель и кнопку управления для управления вытяжной Р=0,275кВт,I=1,2A,U=220B,polar bear с электрозадвижкой polar bear ast04 U=220B,P=4Вт. И схему подключения пожалуйста) Р=0,275кВт - мощность вентилятора? Электрозадвишка на воздуховоде стоит я так понимаю? |
Автор: | il2082 [ 23 окт 2012, 06:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Верно |
Автор: | k-igor [ 23 окт 2012, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Как я понял это электромагнитная задвижка с возвратной пружиной (аналог Belimo). Мы подобные задвижки ставим в качестве противопожарных клапанов. Советую посмотреть мои статьи на блоге, там как раз про это я рассказывал. 1 Схемы управления электромагнитными пускателями (контакторами). 2 Подключение дымовых и противопожарных клапанов. 3 Как правильно выбрать электромагнитный пускатель? 4 Выбор электромагнитного пускателя, контактора. Думаю у вас будет по аналогии. Пускатель в щит ставить будете или по месту управления? |
Автор: | il2082 [ 23 окт 2012, 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
На одну в щит, на другую поместу. |
Автор: | k-igor [ 23 окт 2012, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
il2082 писал(а): На одну в щит, на другую поместу. Контактор можно взять малогабаритный типа КМИ или любой другой. Кнопочный пост с кнопками ПУСК и СТОП поставить по месту управления, на щит также можно вывести кнопки ПУСК и СТОП. Последовательно к катушке завести контакт с задвижки (сблокировать, чтобы вентилятор не включился пока задвижка закрыта). Управлять задвижкой можно обычной кнопкой с фиксацией. |