Что лучше выбрать - контактор или пускатель? В чем разница?

Автор:  k-igor [ 04 май 2011, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?

sergey писал(а):
Что лучше выбрать - контактор или пускатель? В чем разница?

Электромагнитные контакторы и пускатели являются одними из наиболее широко используемых электрических аппаратов управления. Контакторы коммутируют номинальные токи нагрузки и токи перегрузки (до 7-10-кратных значений по отношению к номинальному).
Пускатели осуществляют пуск, остановку и защиту двигателей от перегрузки, в основном, они коммутируют те же токи, что и контакторы. Его основное принципиальное отличие от контактора состоит в наличии защитного элемента, например теплового реле, осуществляющего автоматическую защиту от перегрузок двигателей.

Автор:  Электрик [ 04 май 2011, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?

Контакторы имеют преимущество перед пускателями в тех случаях, когда требуется обеспечить повышенную надежность работы, в тяжелых режимах работы (с большим количеством коммутаций) и при необходимости коммутирования токов более 80-100 А.
Ресурс работы контакторов и пускателей определяется его механической и коммутационной износостойкостью.

Автор:  sergey [ 04 май 2011, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?

По износостойкости кому следует отдавать предпочтение?

Автор:  Proektant [ 04 май 2011, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?

Условия эксплуатации аппаратов не всегда требуют высоких значений их износостойкости и допустимой частоты операций. В стандартных и. соответственно, наиболее распространенных случаях, наибольшее применение находят контакторы и пускатели с малыми значениями износостойкости и частоты срабатываний. Поэтому гнаться за высокими показателями износостойкости в большинстве случаев не стоит.
Исключение составляют различные металлургические, подъемно-транспортные и другие приводы, которые часто характеризуются большой частотой операций включение - отключение или переключение (до 1200 в час), реверсированием и торможением противовключеннем. Но в данном случае, в настоящее время, целесообразнее использовать коммутационные аппараты на полупроводниковых элементах (тиристорные пускатели и контакторы, устройства плавного пуска) и только в исключительных случаях - контакторы и пускатели с высокой износостойкостью.

Автор:  sagit [ 09 янв 2012, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  пуск двигателя 55кВт

:) Как запустить мотор 55кВт тип соединения треугольник. Хотел комутировать звезда-выдержка времени-треуголник но незнаю как это сделать. Нужен Ваш совет.

Автор:  Сергей [ 12 янв 2012, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: пуск двигателя 55кВт

sagit писал(а):
:) Как запустить мотор 55кВт тип соединения треугольник. Хотел комутировать звезда-выдержка времени-треуголник но незнаю как это сделать. Нужен Ваш совет.

Не такой уж и мощный двигатель, что бы что-то придумывать кроме прямого пуска. Вот если бы Вы уточнили параметры сети: мощность трансформатора, напряжение питания, ток КЗ источника питания, то можно было бы что-то предложить.