 Заголовок сообщения: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 18:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Что лучше выбрать - контактор или пускатель? В чем разница?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 18:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sergey писал(а):
Что лучше выбрать - контактор или пускатель? В чем разница?

Электромагнитные контакторы и пускатели являются одними из наиболее широко используемых электрических аппаратов управления. Контакторы коммутируют номинальные токи нагрузки и токи перегрузки (до 7-10-кратных значений по отношению к номинальному).
Пускатели осуществляют пуск, остановку и защиту двигателей от перегрузки, в основном, они коммутируют те же токи, что и контакторы. Его основное принципиальное отличие от контактора состоит в наличии защитного элемента, например теплового реле, осуществляющего автоматическую защиту от перегрузок двигателей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 18:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Контакторы имеют преимущество перед пускателями в тех случаях, когда требуется обеспечить повышенную надежность работы, в тяжелых режимах работы (с большим количеством коммутаций) и при необходимости коммутирования токов более 80-100 А.
Ресурс работы контакторов и пускателей определяется его механической и коммутационной износостойкостью.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По износостойкости кому следует отдавать предпочтение?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Условия эксплуатации аппаратов не всегда требуют высоких значений их износостойкости и допустимой частоты операций. В стандартных и. соответственно, наиболее распространенных случаях, наибольшее применение находят контакторы и пускатели с малыми значениями износостойкости и частоты срабатываний. Поэтому гнаться за высокими показателями износостойкости в большинстве случаев не стоит.
Исключение составляют различные металлургические, подъемно-транспортные и другие приводы, которые часто характеризуются большой частотой операций включение - отключение или переключение (до 1200 в час), реверсированием и торможением противовключеннем. Но в данном случае, в настоящее время, целесообразнее использовать коммутационные аппараты на полупроводниковых элементах (тиристорные пускатели и контакторы, устройства плавного пуска) и только в исключительных случаях - контакторы и пускатели с высокой износостойкостью.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: пуск двигателя 55кВт
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2012, 13:22
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
:) Как запустить мотор 55кВт тип соединения треугольник. Хотел комутировать звезда-выдержка времени-треуголник но незнаю как это сделать. Нужен Ваш совет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: пуск двигателя 55кВт
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 07:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
sagit писал(а):
:) Как запустить мотор 55кВт тип соединения треугольник. Хотел комутировать звезда-выдержка времени-треуголник но незнаю как это сделать. Нужен Ваш совет.

Не такой уж и мощный двигатель, что бы что-то придумывать кроме прямого пуска. Вот если бы Вы уточнили параметры сети: мощность трансформатора, напряжение питания, ток КЗ источника питания, то можно было бы что-то предложить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика