Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
Добавлено: 04 май 2011, 18:41
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sergey писал(а):
Что лучше выбрать - контактор или пускатель? В чем разница?
Электромагнитные контакторы и пускатели являются одними из наиболее широко используемых электрических аппаратов управления. Контакторы коммутируют номинальные токи нагрузки и токи перегрузки (до 7-10-кратных значений по отношению к номинальному). Пускатели осуществляют пуск, остановку и защиту двигателей от перегрузки, в основном, они коммутируют те же токи, что и контакторы. Его основное принципиальное отличие от контактора состоит в наличии защитного элемента, например теплового реле, осуществляющего автоматическую защиту от перегрузок двигателей.
Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
Добавлено: 04 май 2011, 18:51
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Контакторы имеют преимущество перед пускателями в тех случаях, когда требуется обеспечить повышенную надежность работы, в тяжелых режимах работы (с большим количеством коммутаций) и при необходимости коммутирования токов более 80-100 А. Ресурс работы контакторов и пускателей определяется его механической и коммутационной износостойкостью.
Заголовок сообщения: Re: Что лучше выбрать - контактор или пускатель?
Добавлено: 04 май 2011, 19:10
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Условия эксплуатации аппаратов не всегда требуют высоких значений их износостойкости и допустимой частоты операций. В стандартных и. соответственно, наиболее распространенных случаях, наибольшее применение находят контакторы и пускатели с малыми значениями износостойкости и частоты срабатываний. Поэтому гнаться за высокими показателями износостойкости в большинстве случаев не стоит. Исключение составляют различные металлургические, подъемно-транспортные и другие приводы, которые часто характеризуются большой частотой операций включение - отключение или переключение (до 1200 в час), реверсированием и торможением противовключеннем. Но в данном случае, в настоящее время, целесообразнее использовать коммутационные аппараты на полупроводниковых элементах (тиристорные пускатели и контакторы, устройства плавного пуска) и только в исключительных случаях - контакторы и пускатели с высокой износостойкостью.
Зарегистрирован: 09 янв 2012, 13:22 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как запустить мотор 55кВт тип соединения треугольник. Хотел комутировать звезда-выдержка времени-треуголник но незнаю как это сделать. Нужен Ваш совет.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
sagit писал(а):
:) Как запустить мотор 55кВт тип соединения треугольник. Хотел комутировать звезда-выдержка времени-треуголник но незнаю как это сделать. Нужен Ваш совет.
Не такой уж и мощный двигатель, что бы что-то придумывать кроме прямого пуска. Вот если бы Вы уточнили параметры сети: мощность трансформатора, напряжение питания, ток КЗ источника питания, то можно было бы что-то предложить.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения