Есть проблема, которую хочу понять:
управление реверсивным пускателем электрозадвижки осуществляется управляющими контактами из АСУТП.
В момент открытия/закрытия электрозадвижки напряжение на катушке 236 В (то есть потери не ощущаются, Uном.кат.=230 В).
После размыкания контакта "А"/"Б" в АСУТП (в результате останова кнопкой, по концевику, либо по моментнику) на катушке пускателя напряжение падает, но сохраняется около 125 В, которое так и не снижается, этого напряжения достаточно, чтобы удержать катушка пускателя под напряжением.
Прошу помочь, может кто сталкивался: в чем причина удержания катушки и какие расчеты следует выполнять при подключении слаботочных пускателей (ток при удержании катушки I=4,4/230=0,019 А).
Для наглядности немного изменю вид принципиальной схемы
Вложение:
напряжение.jpg