Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Напряжение на ктушке
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=2142
Страница 1 из 1

Автор:  Сергей [ 11 май 2012, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Напряжение на ктушке

Есть проблема, которую хочу понять:
управление реверсивным пускателем электрозадвижки осуществляется управляющими контактами из АСУТП.
В момент открытия/закрытия электрозадвижки напряжение на катушке 236 В (то есть потери не ощущаются, Uном.кат.=230 В).
После размыкания контакта "А"/"Б" в АСУТП (в результате останова кнопкой, по концевику, либо по моментнику) на катушке пускателя напряжение падает, но сохраняется около 125 В, которое так и не снижается, этого напряжения достаточно, чтобы удержать катушка пускателя под напряжением.
Прошу помочь, может кто сталкивался: в чем причина удержания катушки и какие расчеты следует выполнять при подключении слаботочных пускателей (ток при удержании катушки I=4,4/230=0,019 А).
Для наглядности немного изменю вид принципиальной схемы
Вложение:
напряжение.jpg

Автор:  k-igor [ 14 май 2012, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение на ктушке

Пускатель подключен правильно? Как долго удерживается напряжение 125В? Через сколько контакт размыкается?
Я для начала бы посоветовал сделать следующее: подключить кнопочный пост управления пускателем непосредственно возле реверсивного пускателя. Если все будет работать нормально, значит дело в линии.

Автор:  Сергей [ 14 май 2012, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение на ктушке

Напряжение 125 В не падает совсем, напряжение снимают оперируя автоматом SF1, что для защиты цепей управления. Пусконаладчики сваливают всю проблему на нас, проектировщиков, якобы мы не правильно выполнил расчет сечения кабеля, хотя связи с этим я не вижу.
И еще, при подключении дополнительной нагрузки в параллель катушке (лампу накаливания), пускатель отключается нормально.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC