Есть проблема, которую хочу понять:
управление реверсивным пускателем электрозадвижки осуществляется управляющими контактами из АСУТП.
В момент открытия/закрытия электрозадвижки напряжение на катушке 236 В (то есть потери не ощущаются, Uном.кат.=230 В).
После размыкания контакта "А"/"Б" в АСУТП (в результате останова кнопкой, по концевику, либо по моментнику) на катушке пускателя напряжение падает, но сохраняется около 125 В, которое так и не снижается, этого напряжения достаточно, чтобы удержать катушка пускателя под напряжением.
Прошу помочь, может кто сталкивался: в чем причина удержания катушки и какие расчеты следует выполнять при подключении слаботочных пускателей (ток при удержании катушки I=4,4/230=0,019 А).
Для наглядности немного изменю вид принципиальной схемы
Вложение:
напряжение.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на ктушке
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 05:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пускатель подключен правильно? Как долго удерживается напряжение 125В? Через сколько контакт размыкается?
Я для начала бы посоветовал сделать следующее: подключить кнопочный пост управления пускателем непосредственно возле реверсивного пускателя. Если все будет работать нормально, значит дело в линии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на ктушке
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Напряжение 125 В не падает совсем, напряжение снимают оперируя автоматом SF1, что для защиты цепей управления. Пусконаладчики сваливают всю проблему на нас, проектировщиков, якобы мы не правильно выполнил расчет сечения кабеля, хотя связи с этим я не вижу.
И еще, при подключении дополнительной нагрузки в параллель катушке (лампу накаливания), пускатель отключается нормально.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика