Есть проблема, которую хочу понять:
управление реверсивным пускателем электрозадвижки осуществляется управляющими контактами из АСУТП.
В момент открытия/закрытия электрозадвижки напряжение на катушке 236 В (то есть потери не ощущаются, Uном.кат.=230 В).
После размыкания контакта "А"/"Б" в АСУТП (в результате останова кнопкой, по концевику, либо по моментнику) на катушке пускателя напряжение падает, но сохраняется около 125 В, которое так и не снижается, этого напряжения достаточно, чтобы удержать катушка пускателя под напряжением.
Прошу помочь, может кто сталкивался: в чем причина удержания катушки и какие расчеты следует выполнять при подключении слаботочных пускателей (ток при удержании катушки I=4,4/230=0,019 А).
Для наглядности немного изменю вид принципиальной схемы
Вложение:
напряжение.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на ктушке
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 05:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пускатель подключен правильно? Как долго удерживается напряжение 125В? Через сколько контакт размыкается?
Я для начала бы посоветовал сделать следующее: подключить кнопочный пост управления пускателем непосредственно возле реверсивного пускателя. Если все будет работать нормально, значит дело в линии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение на ктушке
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Напряжение 125 В не падает совсем, напряжение снимают оперируя автоматом SF1, что для защиты цепей управления. Пусконаладчики сваливают всю проблему на нас, проектировщиков, якобы мы не правильно выполнил расчет сечения кабеля, хотя связи с этим я не вижу.
И еще, при подключении дополнительной нагрузки в параллель катушке (лампу накаливания), пускатель отключается нормально.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика