Автор: | MDiv [ 08 дек 2011, 06:16 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор контактора для 1-фазного двигателя |
Помогите разобраться с правильным выбором контактора. Допустим есть двигатель с номинальными характеристиками P=0.65кВт, U=220В, I=3А. Коммутацию необходимо осуществить через 3-полюсный контактор для трех фазных двигателей. Как правильно выбрать номинальные токи контактора для однофазной нагрузки, если подключение через контакты проходит последовательно (змейкой)? Правильно ли я понимаю, что если на контакторе указан ток 3,5А, то для нашего двигателя этого будет мало, т.к. 3 х 3 = 9А и необходим контактор на 9А минимум? |
Автор: | k-igor [ 08 дек 2011, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя |
MDiv писал(а): Помогите разобраться с правильным выбором контактора. Допустим есть двигатель с номинальными характеристиками P=0.65кВт, U=220В, I=3А. Коммутацию необходимо осуществить через 3-полюсный контактор для трех фазных двигателей. Как правильно выбрать номинальные токи контактора для однофазной нагрузки, если подключение через контакты проходит последовательно (змейкой)? Правильно ли я понимаю, что если на контакторе указан ток 3,5А, то для нашего двигателя этого будет мало, т.к. 3 х 3 = 9А и необходим контактор на 9А минимум? Хотелось бы конечно увидеть как именно у вас идет подключение змейкой и с какой целью вы это делает? Если взять пускатель ПМЛ, то там линейка начинается с 10А. Если номинальный ток пускателя указан 3,5А, то через этот контакт должен протекать ток не более 3,5А. |
Автор: | MDiv [ 08 дек 2011, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя |
Вот как правильно подобрать контакторы в первом случае по мощности и по току? Во втором случае все ясно, просто подбираем контактор по мощности или рассчитаному току, так как контакторы по умолчанию идут для трехфазной нагрузки. А как в первом? Можно ли так расчитать: допустим контактор рассчитан на нагрузку в 3кВт и 7А, значит что по каждому контакту протекает ток 7/1,73 = 4А? Т.е. если однофазный двигатель мощностью 0,65 кВт, то ток 650/220 = 2,95А и сответственно контактор нам подходит, а если мощность 1кВт, ток 1000/220 = 4,55А значит контактор уже не подходит? |
Автор: | k-igor [ 08 дек 2011, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя |
MDiv писал(а): Вот как правильно подобрать контакторы в первом случае по мощности и по току? Во втором случае все ясно, просто подбираем контактор по мощности или рассчитаному току, так как контакторы по умолчанию идут для трехфазной нагрузки. А как в первом? Можно ли так расчитать: допустим контактор рассчитан на нагрузку в 3кВт и 7А, значит что по каждому контакту протекает ток 7/1,73 = 4А? Т.е. если однофазный двигатель мощностью 0,65 кВт, то ток 650/220 = 2,95А и сответственно контактор нам подходит, а если мощность 1кВт, ток 1000/220 = 4,55А значит контактор уже не подходит? Если контактор расчитан на 7А, то значит что по каждому контакту может протекать не более 7А. Т.е. если вы подключаете змейкой (хотя я не вижу смысла, можно просто использовать один контакт), то через 3 контакта будет протекать один и тот же ток, который не стоит делить 1,73. Кстати ток двигателя 0,65кВт будет около 4А, вы не учли косинус и КПД двигателя, следовательно пускталь на 7А вам подойдет. Не знаю какой фирмы вы выбираете, но в основном пускатели идут с 10А. |
Автор: | MDiv [ 08 дек 2011, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя |
Спасибо за разъяснения. Пускатели сименс 3RT линейка от 3кВт.. |
Автор: | Сергей [ 10 дек 2011, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя |
MDiv писал(а): Спасибо за разъяснения. Пускатели сименс 3RT линейка от 3кВт.. почти 12 лет работаю в проектном институте, но такую схему вижу впервые (всё когда-то случается впервые ))) А вы можете объяснить, для чего вы задействовали еще 2 полюса контактора. |