 Заголовок сообщения: Выбор контактора для 1-фазного двигателя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 06:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2011, 06:07
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться с правильным выбором контактора. Допустим есть двигатель с номинальными характеристиками P=0.65кВт, U=220В, I=3А. Коммутацию необходимо осуществить через 3-полюсный контактор для трех фазных двигателей. Как правильно выбрать номинальные токи контактора для однофазной нагрузки, если подключение через контакты проходит последовательно (змейкой)?
Правильно ли я понимаю, что если на контакторе указан ток 3,5А, то для нашего двигателя этого будет мало, т.к. 3 х 3 = 9А и необходим контактор на 9А минимум?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 08:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MDiv писал(а):
Помогите разобраться с правильным выбором контактора. Допустим есть двигатель с номинальными характеристиками P=0.65кВт, U=220В, I=3А. Коммутацию необходимо осуществить через 3-полюсный контактор для трех фазных двигателей. Как правильно выбрать номинальные токи контактора для однофазной нагрузки, если подключение через контакты проходит последовательно (змейкой)?
Правильно ли я понимаю, что если на контакторе указан ток 3,5А, то для нашего двигателя этого будет мало, т.к. 3 х 3 = 9А и необходим контактор на 9А минимум?

Хотелось бы конечно увидеть как именно у вас идет подключение змейкой и с какой целью вы это делает? Если взять пускатель ПМЛ, то там линейка начинается с 10А.
Если номинальный ток пускателя указан 3,5А, то через этот контакт должен протекать ток не более 3,5А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 11:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2011, 06:07
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот как правильно подобрать контакторы в первом случае по мощности и по току? Во втором случае все ясно, просто подбираем контактор по мощности или рассчитаному току, так как контакторы по умолчанию идут для трехфазной нагрузки. А как в первом?
Можно ли так расчитать: допустим контактор рассчитан на нагрузку в 3кВт и 7А, значит что по каждому контакту протекает ток 7/1,73 = 4А? Т.е. если однофазный двигатель мощностью 0,65 кВт, то ток 650/220 = 2,95А и сответственно контактор нам подходит, а если мощность 1кВт, ток 1000/220 = 4,55А значит контактор уже не подходит?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MDiv писал(а):
Вот как правильно подобрать контакторы в первом случае по мощности и по току? Во втором случае все ясно, просто подбираем контактор по мощности или рассчитаному току, так как контакторы по умолчанию идут для трехфазной нагрузки. А как в первом?
Можно ли так расчитать: допустим контактор рассчитан на нагрузку в 3кВт и 7А, значит что по каждому контакту протекает ток 7/1,73 = 4А? Т.е. если однофазный двигатель мощностью 0,65 кВт, то ток 650/220 = 2,95А и сответственно контактор нам подходит, а если мощность 1кВт, ток 1000/220 = 4,55А значит контактор уже не подходит?

Если контактор расчитан на 7А, то значит что по каждому контакту может протекать не более 7А. Т.е. если вы подключаете змейкой (хотя я не вижу смысла, можно просто использовать один контакт), то через 3 контакта будет протекать один и тот же ток, который не стоит делить 1,73. Кстати ток двигателя 0,65кВт будет около 4А, вы не учли косинус и КПД двигателя, следовательно пускталь на 7А вам подойдет.
Не знаю какой фирмы вы выбираете, но в основном пускатели идут с 10А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2011, 06:07
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за разъяснения. Пускатели сименс 3RT линейка от 3кВт..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контактора для 1-фазного двигателя
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
MDiv писал(а):
Спасибо за разъяснения. Пускатели сименс 3RT линейка от 3кВт..

почти 12 лет работаю в проектном институте, но такую схему вижу впервые (всё когда-то случается впервые )))
А вы можете объяснить, для чего вы задействовали еще 2 полюса контактора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика