Автор: | Николай [ 13 сен 2011, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Тепловое реле для электродвигателей |
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле? |
Автор: | Сергей [ 13 сен 2011, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
Николай писал(а): На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле? Согласно ПУЭ п.5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами... а также, согласно п.3.1.10 ...во взрывоопасных зонах..., с учетом п.7.3.94. Таким образом, защиту двигателя от перегрузки следует предусматривать при условии описанных выше независимо от мощности двигателя. Но с учетом п.5.3.57 такую защиту можно осуществить при помощи теплового расцепителя автоматического выключателя. Что касается расчета уставки теплового реле, с учетом поправки на температуру: Iуст=Iдв*корень((235-t)/195), где t - температура окружающей среды в месте установки двигателя. |
Автор: | k-igor [ 13 сен 2011, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
С помощью автоматического выключателя защищать двигатель не очень хорошо, т.к. на нем нет регулировки, а на тепловом реле имеется регуливровка. Например ток двигателя 3А, автомат на 4А не защитит от перегрузки, а тепловое реле с пределом регулирования (2,4-4,0)А защитит запросто. P.S. Это мое мнение:) |
Автор: | Сергей [ 14 сен 2011, 02:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства. |
Автор: | k-igor [ 14 сен 2011, 05:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
Сергей писал(а): К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства. Цена будет соответствующая ... но и качество конечно будет не такое, как у китайцев:). |
Автор: | Сергей [ 25 сен 2011, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
ПУЭ п.5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требованиям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минимального напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, встроенными в один аппарат. |
Автор: | Memoryfade [ 20 апр 2013, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
Доброго времени суток! По мне так лучше найти автомат (можно вот тут http://shop220.ru/cat275.htm ) с тепловым расцепителем. А то самому подключать все (любой электрик меня поймет). Да и обслуживать потом эти реле придется.Вот такие дела. |
Автор: | Driver [ 20 апр 2013, 16:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
Ушлые ребята эти рекламщики. |
Автор: | Smit [ 20 апр 2013, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку. |
Автор: | Сергей [ 22 апр 2013, 10:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловое реле для электродвигателей |
Smit писал(а): Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку. Другие времена настали, другая техника появилась. Сам пару лет работал в ВУЗЕ (ТОЭ, электрические сети, высоковольтные аппараты). Все чему там учат на нашей нынешней работе приходится переучивать. Раньше применение медных проводников требовалось обосновывать! А некоторое оборудование только с разрешения Москвы можно было применить в проекте. |