 Заголовок сообщения: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 06:46
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Николай писал(а):
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?

Согласно ПУЭ п.5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами...
а также, согласно п.3.1.10 ...во взрывоопасных зонах..., с учетом п.7.3.94.
Таким образом, защиту двигателя от перегрузки следует предусматривать при условии описанных выше независимо от мощности двигателя. Но с учетом п.5.3.57 такую защиту можно осуществить при помощи теплового расцепителя автоматического выключателя.
Что касается расчета уставки теплового реле, с учетом поправки на температуру:
Iуст=Iдв*корень((235-t)/195), где t - температура окружающей среды в месте установки двигателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С помощью автоматического выключателя защищать двигатель не очень хорошо, т.к. на нем нет регулировки, а на тепловом реле имеется регуливровка.
Например ток двигателя 3А, автомат на 4А не защитит от перегрузки, а тепловое реле с пределом регулирования (2,4-4,0)А защитит запросто.
P.S. Это мое мнение:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 02:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.

Цена будет соответствующая :) ... но и качество конечно будет не такое, как у китайцев:).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ПУЭ п.5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требованиям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минимального напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, встроенными в один аппарат.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2012, 06:25
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! По мне так лучше найти автомат (можно вот тут http://shop220.ru/cat275.htm ) с тепловым расцепителем. А то самому подключать все (любой электрик меня поймет). Да и обслуживать потом эти реле придется.Вот такие дела.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 16:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2013, 06:47
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ушлые ребята эти рекламщики.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Smit писал(а):
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.

Другие времена настали, другая техника появилась. Сам пару лет работал в ВУЗЕ (ТОЭ, электрические сети, высоковольтные аппараты). Все чему там учат на нашей нынешней работе приходится переучивать. Раньше применение медных проводников требовалось обосновывать! А некоторое оборудование только с разрешения Москвы можно было применить в проекте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика