Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Тепловое реле для электродвигателей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=1856
Страница 1 из 2

Автор:  Николай [ 13 сен 2011, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Тепловое реле для электродвигателей

На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?

Автор:  Сергей [ 13 сен 2011, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

Николай писал(а):
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?

Согласно ПУЭ п.5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами...
а также, согласно п.3.1.10 ...во взрывоопасных зонах..., с учетом п.7.3.94.
Таким образом, защиту двигателя от перегрузки следует предусматривать при условии описанных выше независимо от мощности двигателя. Но с учетом п.5.3.57 такую защиту можно осуществить при помощи теплового расцепителя автоматического выключателя.
Что касается расчета уставки теплового реле, с учетом поправки на температуру:
Iуст=Iдв*корень((235-t)/195), где t - температура окружающей среды в месте установки двигателя.

Автор:  k-igor [ 13 сен 2011, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

С помощью автоматического выключателя защищать двигатель не очень хорошо, т.к. на нем нет регулировки, а на тепловом реле имеется регуливровка.
Например ток двигателя 3А, автомат на 4А не защитит от перегрузки, а тепловое реле с пределом регулирования (2,4-4,0)А защитит запросто.
P.S. Это мое мнение:)

Автор:  Сергей [ 14 сен 2011, 02:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.

Автор:  k-igor [ 14 сен 2011, 05:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

Сергей писал(а):
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.

Цена будет соответствующая :) ... но и качество конечно будет не такое, как у китайцев:).

Автор:  Сергей [ 25 сен 2011, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

ПУЭ п.5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требованиям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минимального напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, встроенными в один аппарат.

Автор:  Memoryfade [ 20 апр 2013, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

Доброго времени суток! По мне так лучше найти автомат (можно вот тут http://shop220.ru/cat275.htm ) с тепловым расцепителем. А то самому подключать все (любой электрик меня поймет). Да и обслуживать потом эти реле придется.Вот такие дела.

Автор:  Driver [ 20 апр 2013, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

Ушлые ребята эти рекламщики.

Автор:  Smit [ 20 апр 2013, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.

Автор:  Сергей [ 22 апр 2013, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тепловое реле для электродвигателей

Smit писал(а):
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.

Другие времена настали, другая техника появилась. Сам пару лет работал в ВУЗЕ (ТОЭ, электрические сети, высоковольтные аппараты). Все чему там учат на нашей нынешней работе приходится переучивать. Раньше применение медных проводников требовалось обосновывать! А некоторое оборудование только с разрешения Москвы можно было применить в проекте.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group