Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 12:36

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 06:46
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Николай писал(а):
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?

Согласно ПУЭ п.5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами...
а также, согласно п.3.1.10 ...во взрывоопасных зонах..., с учетом п.7.3.94.
Таким образом, защиту двигателя от перегрузки следует предусматривать при условии описанных выше независимо от мощности двигателя. Но с учетом п.5.3.57 такую защиту можно осуществить при помощи теплового расцепителя автоматического выключателя.
Что касается расчета уставки теплового реле, с учетом поправки на температуру:
Iуст=Iдв*корень((235-t)/195), где t - температура окружающей среды в месте установки двигателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С помощью автоматического выключателя защищать двигатель не очень хорошо, т.к. на нем нет регулировки, а на тепловом реле имеется регуливровка.
Например ток двигателя 3А, автомат на 4А не защитит от перегрузки, а тепловое реле с пределом регулирования (2,4-4,0)А защитит запросто.
P.S. Это мое мнение:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 02:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 05:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.

Цена будет соответствующая :) ... но и качество конечно будет не такое, как у китайцев:).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ПУЭ п.5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требованиям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минимального напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, встроенными в один аппарат.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2012, 06:25
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! По мне так лучше найти автомат (можно вот тут http://shop220.ru/cat275.htm ) с тепловым расцепителем. А то самому подключать все (любой электрик меня поймет). Да и обслуживать потом эти реле придется.Вот такие дела.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 16:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2013, 06:47
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ушлые ребята эти рекламщики.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Smit писал(а):
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.

Другие времена настали, другая техника появилась. Сам пару лет работал в ВУЗЕ (ТОЭ, электрические сети, высоковольтные аппараты). Все чему там учат на нашей нынешней работе приходится переучивать. Раньше применение медных проводников требовалось обосновывать! А некоторое оборудование только с разрешения Москвы можно было применить в проекте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика