Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 13 сен 2011, 14:20
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Николай писал(а):
На какую мощность электродвигателя разрешается не предусматривать тепловое реле?
Согласно ПУЭ п.5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами... а также, согласно п.3.1.10 ...во взрывоопасных зонах..., с учетом п.7.3.94. Таким образом, защиту двигателя от перегрузки следует предусматривать при условии описанных выше независимо от мощности двигателя. Но с учетом п.5.3.57 такую защиту можно осуществить при помощи теплового расцепителя автоматического выключателя. Что касается расчета уставки теплового реле, с учетом поправки на температуру: Iуст=Iдв*корень((235-t)/195), где t - температура окружающей среды в месте установки двигателя.
Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 13 сен 2011, 18:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
С помощью автоматического выключателя защищать двигатель не очень хорошо, т.к. на нем нет регулировки, а на тепловом реле имеется регуливровка. Например ток двигателя 3А, автомат на 4А не защитит от перегрузки, а тепловое реле с пределом регулирования (2,4-4,0)А защитит запросто. P.S. Это мое мнение:)
Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 14 сен 2011, 02:58
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.
Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 14 сен 2011, 05:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Сергей писал(а):
К каждому конкретному случаю требуется индивидуальный подход. Есть автоматические выключатели с регулируемыми рацепителями, правда в основном импортного производства.
Цена будет соответствующая ... но и качество конечно будет не такое, как у китайцев:).
Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 25 сен 2011, 16:26
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
ПУЭ п.5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требованиям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минимального напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, встроенными в один аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 20 апр 2013, 13:44
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 06:25 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! По мне так лучше найти автомат (можно вот тут http://shop220.ru/cat275.htm ) с тепловым расцепителем. А то самому подключать все (любой электрик меня поймет). Да и обслуживать потом эти реле придется.Вот такие дела.
Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле для электродвигателей
Добавлено: 22 апр 2013, 10:37
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Smit писал(а):
Не знаю откуда вы все это берете но нас еще в институте учили , что автомат не предназначен для защиты двигателей. Я имею в виду перегрузку.
Другие времена настали, другая техника появилась. Сам пару лет работал в ВУЗЕ (ТОЭ, электрические сети, высоковольтные аппараты). Все чему там учат на нашей нынешней работе приходится переучивать. Раньше применение медных проводников требовалось обосновывать! А некоторое оборудование только с разрешения Москвы можно было применить в проекте.