Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=139 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Roman [ 15 апр 2011, 16:52 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
Как и когда следует применять пускатель ручной кнопочный? |
Автор: | Proektant [ 15 апр 2011, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
Roman писал(а): Как и когда следует применять пускатель ручной кнопочный? Лично я применяю ПРК32 для ручного (местного) управления двигателями. ПРК не позволяет управлять двигателями дистанционно. Основная область применения - промышленные, сельскохозяйственные, строительные объекты. Их также используют в жилых и общественных зданиях. |
Автор: | Электрик [ 15 апр 2011, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
Roman писал(а): Как и когда следует применять пускатель ручной кнопочный? Выбор пускателя ручного кнопочного зависит от того в каком месте будет установлен ПРК. Существуют ПРК для установки в распределительном щите на DiN-рейке IP20, а также есть ручные пускатели в оболочке со степенью защиты IP54, которые можно устанавливать в производственных помещениях, в том числе и в пожароопасных помещениях. Еще, например, ПРК32 выбирают в зависимости от номинального тока от 0,63А до 32А. Если будет выбран пускатель ручной кнопочный ПРК32 со значительным запасом по мощности, то вы не сможете правильно отрегулировать тепловой расцепитель и ваш двигатель будет не защищен. |
Автор: | k-igor [ 15 апр 2011, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
Важной особенностью ПРК 32 является то, что к ним можно использовать следующие дополнительные аксесуары: -дополнительный контакты (в случае ниобходимости управления сложным процессом) ДК32 или ДКП32; -дополнительные и аварийные контакты ДК/АК32; -независимый расцепитель РН32 (для дистанционного отключения, например, при пожаре); -расцепитель минимального напряжения РМ32. |
Автор: | Proektant [ 15 апр 2011, 17:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
ПРК32 имеют регулируемую уставку теплового расцепителя в диапазоне (0,6-1,0) от номинального тока пускателя. |
Автор: | Roman [ 15 апр 2011, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
Proektant писал(а): Roman писал(а): Как и когда следует применять пускатель ручной кнопочный? Лично я применяю ПРК32 для ручного (местного) управления двигателями. ПРК не позволяет управлять двигателями дистанционно. Основная область применения - промышленные, сельскохозяйственные, строительные объекты. Их также используют в жилых и общественных зданиях. А какие габаритные размеры у ПРК32? |
Автор: | Proektant [ 15 апр 2011, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ПРК (пускатель ручной кнопочный) |
Габаритные размеры ПРК32 без оболочки: 44,5х90х81мм. Габаритные размеры ПРК32 в оболочке: 93х148х154мм. |