Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как правильно выбрать магнитный пускатель?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=13
Страница 1 из 1

Автор:  vlad [ 07 мар 2011, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Как правильно выбрать магнитный пускатель?

Подскажите, пожалуйста, на что необходимо обращать внимание при выборе магнитного пускателя.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2011, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?

vlad писал(а):
Подскажите, пожалуйста, на что необходимо обращать внимание при выборе магнитного пускателя.

При выборе пускателя (контактора) стоит правильно подобрать следующие параметры:
1 Номинальный ток пускателя (от 10А...).
2 Наличие теплового реле.
3 Тип пускателя (реверсивный, нереверсивный).
4 Степень защиты (IP00, IP20, IP40, IP54)
5 Наличие кнопок управления, светового сигнализатора.
6 Наличие дополнительных аксесуаров (при необходимости). Например, дополнительные контакты.
7 Класс износостойкости (количество срабатываний, переключений).
8 Климматическое исполнение.
Пожалуй все.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2011, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?

Забыл еще один важный параметр - напряжение катушки (~380В, ~220В, 24В).

Автор:  vlad [ 07 мар 2011, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?

У меня, к примеру, трехфазный вентилятор на 3кВт, какой пускатель выбрать?

Автор:  k-igor [ 07 мар 2011, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?

vlad писал(а):
У меня, к примеру, трехфазный вентилятор на 3кВт, какой пускатель выбрать?

Будем ориентироваться на ПМЛ.
1 Расчетный ток - 5,7А, следовательно достаточно пускателя на 10А.
2 Выбираем нереверсивный пускатель, т.к. вентилятор.
3 Катушка ~220В.
4 Тепловое реле - РТЛ 101204М Iрег=(5,5 - 8,0)А.
5 В зависимости от места установки выбираем степень защиты, если в цеху-IP54, в шкафу-IP00, IP20. Кстати, кнопки управления могут быть у пускателей только со степенью защиты IP54(т.е. в оболочке), если пускатель без кнопок-нужно дополнительно предусмотреть кнопки.