 Заголовок сообщения: Как правильно выбрать магнитный пускатель?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Подскажите, пожалуйста, на что необходимо обращать внимание при выборе магнитного пускателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
Подскажите, пожалуйста, на что необходимо обращать внимание при выборе магнитного пускателя.

При выборе пускателя (контактора) стоит правильно подобрать следующие параметры:
1 Номинальный ток пускателя (от 10А...).
2 Наличие теплового реле.
3 Тип пускателя (реверсивный, нереверсивный).
4 Степень защиты (IP00, IP20, IP40, IP54)
5 Наличие кнопок управления, светового сигнализатора.
6 Наличие дополнительных аксесуаров (при необходимости). Например, дополнительные контакты.
7 Класс износостойкости (количество срабатываний, переключений).
8 Климматическое исполнение.
Пожалуй все.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Забыл еще один важный параметр - напряжение катушки (~380В, ~220В, 24В).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
У меня, к примеру, трехфазный вентилятор на 3кВт, какой пускатель выбрать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать магнитный пускатель?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 21:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
У меня, к примеру, трехфазный вентилятор на 3кВт, какой пускатель выбрать?

Будем ориентироваться на ПМЛ.
1 Расчетный ток - 5,7А, следовательно достаточно пускателя на 10А.
2 Выбираем нереверсивный пускатель, т.к. вентилятор.
3 Катушка ~220В.
4 Тепловое реле - РТЛ 101204М Iрег=(5,5 - 8,0)А.
5 В зависимости от места установки выбираем степень защиты, если в цеху-IP54, в шкафу-IP00, IP20. Кстати, кнопки управления могут быть у пускателей только со степенью защиты IP54(т.е. в оболочке), если пускатель без кнопок-нужно дополнительно предусмотреть кнопки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика