Автор:  k-igor [ 04 авг 2011, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Какой электромагнитный пускатель лучше применить с катушкой на 220В или на 380В?
Где-то я встречал информацию, что лучше брать на 380В, так ли это на самом деле?
Если пускатель с катушкой на 380В, то мы экономим одну жилу кабеля.

Автор:  Сергей [ 04 авг 2011, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
п.9.1.1 Питание цепи управления
Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использованием трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками...
п.9.1.2 Напряжение в цепях управления
... Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.

Автор:  k-igor [ 04 авг 2011, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
п.9.1.1 Питание цепи управления
Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использованием трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками...
п.9.1.2 Напряжение в цепях управления
... Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.

Это не относится к электромагнитным пускателям.
Например, пускатели ПМЛ изготавливают с катушками 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В. Нет смысла подключать катушку пускателя через разделительный трансформатор.

Автор:  Сергей [ 04 авг 2011, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

k-igor писал(а):
Это не относится к электромагнитным пускателям.
Например, пускатели ПМЛ изготавливают с катушками 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В. Нет смысла подключать катушку пускателя через разделительный трансформатор.

Пускатель - это устройство управления (ГОСТ 24291-90 п.3 (примечание), п.п.18,19). ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 введен намного позже даты разработки пускателей ПМЛ и предназначен для обеспечения безопасности обслуживающего персонала...

Автор:  Роман [ 23 авг 2011, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

В каталоге EKF встретил такое описание:
Производство пускателей КМЭ с катушкой управления на номинальное напряжение 400 В связано с тем, что нагрузкой пускателей являются трехфазные асинхронные двигатели на 400 В. Использование катушек управления на другие номинальные напряжения (24, 36, 110,230 В) приводит к увеличению стоимости пускателей и времени на монтаж.

Автор:  Сергей [ 24 авг 2011, 03:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Роман писал(а):
В каталоге EKF встретил такое описание:
Производство пускателей КМЭ с катушкой управления на номинальное напряжение 400 В связано с тем, что нагрузкой пускателей являются трехфазные асинхронные двигатели на 400 В. Использование катушек управления на другие номинальные напряжения (24, 36, 110,230 В) приводит к увеличению стоимости пускателей и времени на монтаж.

ГОСТ за нас решил, что приоритетнее: стоимость или безопасность.

Автор:  Стас [ 07 май 2012, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы.
Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.

Автор:  Сергей [ 08 май 2012, 04:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Стас писал(а):
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы.
Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.

Общался с ребятами из эксплуатации, не любят они пускатели с катушкой на 380 В

Автор:  Smit [ 05 авг 2013, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Все же лучше на 380. для двигателей.
1. Контроль за наличием 2 фаз.
2. В случае неисправного заземления через катушку на 220В, которую обычно садят на корпус, рабочие страдают. Злые потом такие.
Кстати в крановом хозяйстве исключительно на 380

Автор:  Smit [ 05 авг 2013, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя

Стас писал(а):
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы.
Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.

На прошлой неделе монтер 2 фазы на пускателе под один винт закрутил, спалил электронный терморегулятор за 60$. Если человек дурак то это навсегда, и катушки тут не причем.