Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 20:10

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Какой электромагнитный пускатель лучше применить с катушкой на 220В или на 380В?
Где-то я встречал информацию, что лучше брать на 380В, так ли это на самом деле?
Если пускатель с катушкой на 380В, то мы экономим одну жилу кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
п.9.1.1 Питание цепи управления
Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использованием трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками...
п.9.1.2 Напряжение в цепях управления
... Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
п.9.1.1 Питание цепи управления
Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использованием трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками...
п.9.1.2 Напряжение в цепях управления
... Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.

Это не относится к электромагнитным пускателям.
Например, пускатели ПМЛ изготавливают с катушками 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В. Нет смысла подключать катушку пускателя через разделительный трансформатор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Это не относится к электромагнитным пускателям.
Например, пускатели ПМЛ изготавливают с катушками 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В. Нет смысла подключать катушку пускателя через разделительный трансформатор.

Пускатель - это устройство управления (ГОСТ 24291-90 п.3 (примечание), п.п.18,19). ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 введен намного позже даты разработки пускателей ПМЛ и предназначен для обеспечения безопасности обслуживающего персонала...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 08:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В каталоге EKF встретил такое описание:
Производство пускателей КМЭ с катушкой управления на номинальное напряжение 400 В связано с тем, что нагрузкой пускателей являются трехфазные асинхронные двигатели на 400 В. Использование катушек управления на другие номинальные напряжения (24, 36, 110,230 В) приводит к увеличению стоимости пускателей и времени на монтаж.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 03:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
В каталоге EKF встретил такое описание:
Производство пускателей КМЭ с катушкой управления на номинальное напряжение 400 В связано с тем, что нагрузкой пускателей являются трехфазные асинхронные двигатели на 400 В. Использование катушек управления на другие номинальные напряжения (24, 36, 110,230 В) приводит к увеличению стоимости пускателей и времени на монтаж.

ГОСТ за нас решил, что приоритетнее: стоимость или безопасность.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы.
Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 04:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Стас писал(а):
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы.
Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.

Общался с ребятами из эксплуатации, не любят они пускатели с катушкой на 380 В


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все же лучше на 380. для двигателей.
1. Контроль за наличием 2 фаз.
2. В случае неисправного заземления через катушку на 220В, которую обычно садят на корпус, рабочие страдают. Злые потом такие.
Кстати в крановом хозяйстве исключительно на 380


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение катушки электромагнитного пускателя
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стас писал(а):
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы.
Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.

На прошлой неделе монтер 2 фазы на пускателе под один винт закрутил, спалил электронный терморегулятор за 60$. Если человек дурак то это навсегда, и катушки тут не причем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика