Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Какой электромагнитный пускатель лучше применить с катушкой на 220В или на 380В? Где-то я встречал информацию, что лучше брать на 380В, так ли это на самом деле? Если пускатель с катушкой на 380В, то мы экономим одну жилу кабеля.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использованием трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками... п.9.1.2 Напряжение в цепях управления ... Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Согласно ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использованием трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками... п.9.1.2 Напряжение в цепях управления ... Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.
Это не относится к электромагнитным пускателям. Например, пускатели ПМЛ изготавливают с катушками 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В. Нет смысла подключать катушку пускателя через разделительный трансформатор.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Это не относится к электромагнитным пускателям. Например, пускатели ПМЛ изготавливают с катушками 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В. Нет смысла подключать катушку пускателя через разделительный трансформатор.
Пускатель - это устройство управления (ГОСТ 24291-90 п.3 (примечание), п.п.18,19). ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 введен намного позже даты разработки пускателей ПМЛ и предназначен для обеспечения безопасности обслуживающего персонала...
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В каталоге EKF встретил такое описание: Производство пускателей КМЭ с катушкой управления на номинальное напряжение 400 В связано с тем, что нагрузкой пускателей являются трехфазные асинхронные двигатели на 400 В. Использование катушек управления на другие номинальные напряжения (24, 36, 110,230 В) приводит к увеличению стоимости пускателей и времени на монтаж.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Роман писал(а):
В каталоге EKF встретил такое описание: Производство пускателей КМЭ с катушкой управления на номинальное напряжение 400 В связано с тем, что нагрузкой пускателей являются трехфазные асинхронные двигатели на 400 В. Использование катушек управления на другие номинальные напряжения (24, 36, 110,230 В) приводит к увеличению стоимости пускателей и времени на монтаж.
ГОСТ за нас решил, что приоритетнее: стоимость или безопасность.
Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:44 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы. Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Стас писал(а):
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы. Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.
Общался с ребятами из эксплуатации, не любят они пускатели с катушкой на 380 В
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все же лучше на 380. для двигателей. 1. Контроль за наличием 2 фаз. 2. В случае неисправного заземления через катушку на 220В, которую обычно садят на корпус, рабочие страдают. Злые потом такие. Кстати в крановом хозяйстве исключительно на 380
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Стас писал(а):
В основном электромагнитные пускатели устанавливаются для управления асинхронными электродвигателями. Поэтому целесообразно применять катушки пускателей на 380 (400)В, т.к. мы экономим одну жилу кабеля (четырехжильный кабель вместо пятижильного), снижен риск ошибки монтажа, нужно лишь для управления катушки взять любые две фазы. Поэтому я считаю, в таких случаях нужно применять пускатели с катушками 380В.
На прошлой неделе монтер 2 фазы на пускателе под один винт закрутил, спалил электронный терморегулятор за 60$. Если человек дурак то это навсегда, и катушки тут не причем.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения