Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 27 апр 2024, 15:32

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 08:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 08:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР :)
У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе :D
Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное :?:
Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ :twisted: успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии?
Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 11:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР :)
У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе :D
Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное :?:
Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ :twisted: успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии?
Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует :D

Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: bear13 (10 авг 2023, 13:38)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

нет :| все три контактора- отдельные устройства...
при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть,
меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли?
теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд?
что посоветуете :?:

P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ?
:?: для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось bear13 10 авг 2023, 14:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник...
не относится к предыдущей теме
полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом...
щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён
это правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 19:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник...
не относится к предыдущей теме
полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом...
щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён
это правильно?

Правильно. Это называется повторное заземление PE или PEN-проводника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: bear13 (11 авг 2023, 05:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 19:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

нет :| все три контактора- отдельные устройства...
при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть,
меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли?
теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд?
что посоветуете :?:

P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ?
:?: для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?

Я бы взял К1 и К2 с механической блокировкой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: bear13 (11 авг 2023, 05:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика