Заголовок сообщения: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 08:14
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 08:25
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 08:43
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии
Я не понял. А запуск генератора где?
ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии? Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 11:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
bear13 писал(а):
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии
Я не понял. А запуск генератора где?
ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии? Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов. Должно все работать))
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 13:19
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов. Должно все работать))
нет все три контактора- отдельные устройства... при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть, меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли? теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд? что посоветуете
P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ? для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось bear13 10 авг 2023, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 13:44
Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник... не относится к предыдущей теме полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом... щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён это правильно?
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 19:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
bear13 писал(а):
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник... не относится к предыдущей теме полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом... щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён это правильно?
Правильно. Это называется повторное заземление PE или PEN-проводника.
Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
Добавлено: 10 авг 2023, 19:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
bear13 писал(а):
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов. Должно все работать))
нет все три контактора- отдельные устройства... при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть, меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли? теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд? что посоветуете
P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ? для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения