Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 12 дек 2024, 04:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 08:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 08:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР :)
У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе :D
Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное :?:
Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ :twisted: успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии?
Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 11:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
k-igor писал(а):
bear13 писал(а):
прошу помощи профессиональных электриков по этой теме.. :?:
стали часто отключать электроэнергию за городом- купил генератор с АВР, но в дом заходит 3 фазы, а генератор однофазный, следовательно нужно поставить контакторы
подскажите пожалуйста, прикрепленная схема будет корректно работать для переключения с внешнего питания на генератор и обратно? при условии, что генератор сам включается при пропадании L1 на внешней линии :idea:

Я не понял. А запуск генератора где?

ну я же написал и даже выделил цветом ГЕНЕРАТОР С АВР :)
У него СВОЯ автоматика и она работает. При пропадании фазы от внешней линии (я "посадил" его на L1)- он включается автоматически. Я незнаю его схему, он такой сделан на заводе :D
Меня интересует переключение его ОДНОЙ фазы на ТРИ и обратно. Возможно какие-то временные задержки контакторов и т.п. ... Переключение при пропадании внешнего напряжения точно пройдёт без проблем, а вот обратное :?:
Там ведь контактором соединяются ТРИ ФАЗЫ ВМЕСТЕ :twisted: успеет ли он сработать при появлении напряжения во внешней линии?
Сейчас все работает вручную: отключаю 3р автомат на вводном щитке с внешней линии (на всякий случай) ставлю ключом генератор в ON -он запускается автоматически (ввиду отсутствия фазы L1) и все потребители в доме работают и входное ТРЕХФАЗНОЕ реле напряжения в доме- не протестует :D

Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: bear13 (10 авг 2023, 13:38)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

нет :| все три контактора- отдельные устройства...
при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть,
меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли?
теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд?
что посоветуете :?:

P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ?
:?: для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось bear13 10 авг 2023, 14:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 авг 2023, 08:09
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник...
не относится к предыдущей теме
полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом...
щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён
это правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 19:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
и еще вопрос, пока не забыл. я не электрик вообще, я системотехник...
не относится к предыдущей теме
полез во вводной щиток внешней сети, который на столбе перед домом...
щиток заземлен, от него в землю уходит штырь миллиметров 8 диаметром, но нулевой провод от внешней сети также прикручен к корпусу щитка, т.е. по сути НОЛЬ заземлён
это правильно?

Правильно. Это называется повторное заземление PE или PEN-проводника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: bear13 (11 авг 2023, 05:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление запуском генератора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 19:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
bear13 писал(а):
Цитата:
Было бы неплохо, если бы была механическая блокировка между контакторами или реализовать задержку срабатывания контакторов.
Должно все работать))

нет :| все три контактора- отдельные устройства...
при отключении внешней сети и включении генератора- задержка есть и обусловлена временем реакции и запуска самого генератора: пропадает напряжение на L1, генератор это видит и запускает стартер... т.е. пару секунд до запуска самого генератора точно есть,
меня больше беспокоит, что при появлении напряжения на L1 от внешней линии сначала должен сработать К3 и отключить катушку К2, которая замыкает L1,L2,L3. Успеет ли?
теоретически нужно поставить задержку на подачу напряжения на катушку К1, верно? т.е. задержка должна быть между контактом 2 (К3) и А2(К1), верно? пару секунд?
что посоветуете :?:

P.S. поставить реле задержки ВКЛЮЧЕНИЯ?
:?: для чего у него контакт S? A1,A2- обмотка, 15,16,18- НЗ и НР контакты, а S?

Я бы взял К1 и К2 с механической блокировкой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: bear13 (11 авг 2023, 05:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика