Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 14:55

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пускатели
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 07:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?

Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Может как-то так?
Немного приболел, думать больно


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Хватит одной кнопки СТОП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Хватит одной кнопки СТОП.

А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Может как-то так?
Немного приболел, думать больно

Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 05:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

а какие у Вас ещё варианты управления контактором?
k-igor писал(а):
А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

копка СТОП - 5 контактов НЗ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

а какие у Вас ещё варианты управления контактором?
k-igor писал(а):
А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

копка СТОП - 5 контактов НЗ

В простейшем случае каждая цепь управления подключается от своего контактора без общего автомата.
Я предлагал, кнопка одна СТОП - контактов 5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика