СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2020, 12:19
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 07:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Григорий григорий писал(а):
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?

Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Может как-то так?
Немного приболел, думать больно


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Хватит одной кнопки СТОП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Собираем кнопочный пост: кнопка ПУСК - 5 контактов НР, копка СТОП - 5 контактов НЗ.
Контакты СТОП последовательно ставим с существующими контактами СТОП. Контакты ПУСК - параллельно кнопкам ПУСК.
При нажатии на кнопку ПУСК - включаются все 5 контакторов, при нажатии на кнопку СТОП - отключаются все 5 контакторов.

Хватит одной кнопки СТОП.

А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Может как-то так?
Немного приболел, думать больно

Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 05:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

а какие у Вас ещё варианты управления контактором?
k-igor писал(а):
А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

копка СТОП - 5 контактов НЗ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пускатели
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
Эта схема имеет быть, но не факт, что существующие контакторы именно так подключены.

а какие у Вас ещё варианты управления контактором?
k-igor писал(а):
А я сколько кнопок СТОП предлагал?)

копка СТОП - 5 контактов НЗ

В простейшем случае каждая цепь управления подключается от своего контактора без общего автомата.
Я предлагал, кнопка одна СТОП - контактов 5.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика