 Заголовок сообщения: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-вк!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2020, 08:45
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!При постановке на охрану фанкоилы должны отключиться при снятии с охраны запуститься!Система смонтирована ,но при постановке под охрану фанкоилы не отключаются!
Как я понимаю принцеп работы!
1.От охранного прибора при постановке на охрану приходит сигнал на УК-ВК в котором размыкается реле и отключает группу фанкоилов подключенных через пускатель на нормально замкнутый контакт?
2.УК-ВК должно размыкать провод самоподхвата ?
3.При снятии с охраны реле находить в каком састояниий НЗ и НО ? Или какой сигнал подает прибор охраны чтоб реле УК-ВК уже замкнулось а не разомкнулась?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
timkeik писал(а):
Добрый день!При постановке на охрану фанкоилы должны отключиться при снятии с охраны запуститься!Система смонтирована ,но при постановке под охрану фанкоилы не отключаются!
Как я понимаю принцеп работы!
1.От охранного прибора при постановке на охрану приходит сигнал на УК-ВК в котором размыкается реле и отключает группу фанкоилов подключенных через пускатель на нормально замкнутый контакт?
2.УК-ВК должно размыкать провод самоподхвата ?
3.При снятии с охраны реле находить в каком састояниий НЗ и НО ? Или какой сигнал подает прибор охраны чтоб реле УК-ВК уже замкнулось а не разомкнулась?

Нужно видеть схему электроснабжения.
Общий принцип такой, нужно ставить контактор. Управлять контактором должен замыкающий контакт от реле УК-ВК.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2020, 08:45
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
схема электрическая!Вопрос как происходит управление контактором с охранного прибора через УК-ВК! Чтоб восстановить алгоритм работы!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
timkeik писал(а):
схема электрическая!Вопрос как происходит управление контактором с охранного прибора через УК-ВК! Чтоб восстановить алгоритм работы!

Изучите работу контактора.
Управляющий контакт блока УК-ВК включает/отключает питание катушки контактора. Контакт замкнулся УК-ВК - контактор включился, следовательно кондиционеры могут работать. Контакт разомкнулся УК-ВК - контактор отключился. Вот принцип работы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 апр 2020, 08:45
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это мне понятно!Не понимаю как УК-ВК определяет замыкать или размыкать реле!Допустим пришли приложили ключ.Охранный прибор выдал 24 В на УК-ВК реле замкнулось (контактор подключен на НО контакт?при подачи сигнала он замыкается?), контактор замкнулся, цепь фанкоилов запустилась!Когда надо поставить на охрану прикладываем ключ , как прибор определит что надо разомкнуть реле УК-ВК и снять с него питание чтоб цепь разорвалась?И дальше при снятии как он определит что надо подать на катушку УК-ВК а не снять питания с нее?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключение фанкоилов при постановке под охрану через ук-
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
timkeik писал(а):
Это мне понятно!Не понимаю как УК-ВК определяет замыкать или размыкать реле!Допустим пришли приложили ключ.Охранный прибор выдал 24 В на УК-ВК реле замкнулось (контактор подключен на НО контакт?при подачи сигнала он замыкается?), контактор замкнулся, цепь фанкоилов запустилась!Когда надо поставить на охрану прикладываем ключ , как прибор определит что надо разомкнуть реле УК-ВК и снять с него питание чтоб цепь разорвалась?И дальше при снятии как он определит что надо подать на катушку УК-ВК а не снять питания с нее?


зависит от того, куда подключен УК-ВК и от его типа.
Самый простой способ - подключить УК-ВК с переключающим контактом к выходу С2000-КПБ (или аналог других производителей). Алгоритм работы выходов КПБ настраивается в ПС, можно множество вариантов. Например при переходе системы ПС в режим "Пожар" УК-ВК переключает контакт, обесточивая цепь питания катушки контактора, тем самым отключая систему кондиционирования. При возврате в режим "Норма" УК-ВК снова подаёт питание на катушку, давая разрешение на запуск системы кондиционирования. Может срабатывать не только по фактору пожара, но и просто по любому алгоритму. Если ПС - не Ваш раздел, то есть смысл прописать в задании пожарным, при каких условиях должна происходить сработка.
Логика работы выходов КПБ программируется в системе ПС, управление осуществляется по RS-485.

Хочу обратить внимание, что включение контактора (подача питания на фанкойл) не означает что фанкойл включится сам, скорее всего нужно включать с пульта.

Извиняюсь если написал сумбурно и непонятно, мысли путаются. Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика