Добрый день!

Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША).
В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.

Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.

Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША).
В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.

Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.

Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.

Схема нарисована не совсем корректно.
Чтобы было более понятно и правильно, сделайте схему электрическую принципиальную с указанием всех контактов контакторов, кнопок.
Но в целом, думаю, должно работать))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.


Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.


Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения :)

Каким образом? Вы сухой контакт должны использовать для управления.
Как я понимаю, у вас все линии будет развязаны между собой... 1 контакт будет управлять освещением, 2-й - сиреной, 3-й - вентиляцией.
Или вы по-другому хотели? Поэтому я и просил перерисовать схему :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 07:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Забыл прислать итоговый вариант, смотрите во вложении


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Предлагаю разбирать схему по частям.
Не вижу препятствий установить параллельно катушки пускателей КL1 и КL2 параллельно, взамен КМ3. В итоге: минус один пускатель КМ3.
Прошу обратную связь: согласны или не согласны, Ваши доводы. После этого сможем разбирать далее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика