 Заголовок сообщения: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 90
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША).
В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.

Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.

Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование ЭК
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4739
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 282 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША).
В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.

Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.

Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.

Схема нарисована не совсем корректно.
Чтобы было более понятно и правильно, сделайте схему электрическую принципиальную с указанием всех контактов контакторов, кнопок.
Но в целом, думаю, должно работать))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 90
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.


Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4739
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 282 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.


Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения :)

Каким образом? Вы сухой контакт должны использовать для управления.
Как я понимаю, у вас все линии будет развязаны между собой... 1 контакт будет управлять освещением, 2-й - сиреной, 3-й - вентиляцией.
Или вы по-другому хотели? Поэтому я и просил перерисовать схему :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика