Рейтинг Поблагодарили Автор Сообщение
Рейтинг:25   k-igor Сообщение24 фев 2022, 12:41 Re: Что сделать с АП50Б2МТ УЗ
Мария.K писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что сделать с УЗ на фото, в связи с его ненадобностью. 550 V, 50.60 Hz 220 V

Отключить от сети, демонтировать.
Рейтинг:25   k-igor Сообщение27 фев 2022, 09:00 Re: Количество точек заземления к общему контуру подстанции
Сколько должно быть точек заземления к общему контуру подстанции шинного портала с железобетонными стойками с металлической траверсой? Если возможно, то со ссылкой на нормативный документ. Не могу найти эту инфу никак. Вряд ли где-то найдете однозначно ответ. Думаю, нужно рассматривать как кабельну...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение02 мар 2022, 13:18 Re: Пояснить применение в данной работе ТП А5-92
Замечание Заказчика: "Пояснить применение в данной работе типовых проектов А5-92, А10-93 и пр. В настоящее время статус типовой проектной документации подтверждается исключительно включением её в "Реестр типовой проектной документации". Кроме того, применение типовой документации дол...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение15 май 2022, 17:59 Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
В ТП разделение PEN-проводника сделано? Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько ...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение16 май 2022, 06:27 Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :( В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля? Нет, я считают это вас будет не ГЗШ. ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание. Подключать можно, ч...
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение20 июл 2022, 05:21 Re: Подключение клапанов противодымной вентиляции к ЩАО
Прямых запретов не помню, вроде можно от одного щита
Рейтинг:25   k-igor Сообщение18 авг 2022, 11:47 Re: Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)
Где можно скачать опросный лист для заказа камер сборных одностороннего обслуживания или может быть у кого есть, поделитесь пожалуйста? Здесь можно https://metzby.ru/ktp-vnutrennej-ustanovki-i-nku/kso-metz-210/ Может у вас и хорошее оборудование, но сервис никакой. Вам пишешь, так даже не считаете ...
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение07 сен 2022, 05:24 Re: Консоль для ОКЛ с отдельной стойкой от основной линии
интересно со ссылками на какой норматив сделали такое замечание?
а по логике - да, видимо хотят, чтобы трасса окл крепилась на своих конструкциях и была независима от остальных сетей, но лучше уточнить у человека, выставившего замечание.
Рейтинг:25   k-igor Сообщение08 окт 2022, 17:20 Re: Как правильно подключить инвертер?
Добрый день! Вопрос от не специалиста. Частный дом, 3 фазный ввод на 10кВт. На щитке в доме фазы разведены по потребителям более ли менее равномерно. Месячное суммарное потребление - до 800-900кВт, каких то "супер" потребителей в доме нет, но утюги, чайники, бойлер, стиралка и кондей - со...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение04 ноя 2022, 06:10 Re: Подключение АППЗ, что к чему подключать?
Здравствуйте, Прошу помощи начинающему проектировщику, я делаю электроснабжение на объекте, получил задание по АППЗ, чертеж где много разных блоков, КДЛ, КПБ, БК, С2000 нарисованы на чертеже. Я не могу понять к чему именно мне нужно подключать мой питающий кабель чтобы вся эта система работала? При...
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение07 ноя 2022, 11:21 Re: Подключение АППЗ, что к чему подключать?
Здравствуйте, Прошу помощи начинающему проектировщику, я делаю электроснабжение на объекте, получил задание по АППЗ, чертеж где много разных блоков, КДЛ, КПБ, БК, С2000 нарисованы на чертеже. Я не могу понять к чему именно мне нужно подключать мой питающий кабель чтобы вся эта система работала? При...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение07 ноя 2022, 18:03 Re: Подключение АППЗ, что к чему подключать?
Здравствуйте, Прошу помощи начинающему проектировщику, я делаю электроснабжение на объекте, получил задание по АППЗ, чертеж где много разных блоков, КДЛ, КПБ, БК, С2000 нарисованы на чертеже. Я не могу понять к чему именно мне нужно подключать мой питающий кабель чтобы вся эта система работала? При...
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение10 ноя 2022, 07:42 Re: Подключение АППЗ, что к чему подключать?
k-igor писал(а):
АРМ- скорее всего компьютер, для которго нужно установить розетку (блок розеток).


Ниже АРМ указан UPS для него
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение06 дек 2022, 05:49 Re: Расчет нагрузки кафе
СП 256.1325800.2016, таблица 7.9. Для 6 электроприемников коэффициент спроса будет 0,717 с учётом интерполяции Рр=Ру*n*Кс=3,5*6*0,717=15,057 кВт Это расчёт только для плит. Остальные электроприемники считаются по такому принципу с учётом таблицы 7.8 - нагрузка делится по группам, технологическое счи...
Рейтинг:25   zaiger Сообщение13 дек 2022, 13:42 Re: Светильники для аварийного освещения
Пришлось по данному вопросу обратиться к бывшему эксперту ЦЛАТИ из Новосибирска ( ЦЛАТИ летом этого года сократили из-за "ненадобности", что очень печально ) , если очень кратко, то ее ответ был таков : светильники для аварийного освещения должны действительно соответствовать ГОСТ IEC 6059...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение14 дек 2022, 07:54 Re: Расчет нагрузки кафе
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы тепловог...
Рейтинг:25   МегаВольтыч Сообщение19 дек 2022, 10:34 Re: Схема проходного выключателя из трех и более мест.
Я был в восторге , ровно до того момента , как услышал цену в 2000 ... Выгодней уж на проходные и перекрестный выключатель потратить 600 рублей ...
Рейтинг:25   k-igor Сообщение24 дек 2022, 17:53 Re: Помогите определится с выбором
Всем здорова ! Хочу спросить так скажем узнать ваше мнение . Вообщем мне 25 я работаю ДЭМ-ом на месторождении ,уже 3 года вахтовым методам 14/14 решил уволиться в связи с тем что предложили другую работу там в 2-раза выше зп, но там график 5/2 и должность электромонтер , узнав что я увольняюсь , мо...
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение29 янв 2023, 11:39 Re: Что это такое?
а разве не оптическая муфта?
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение29 янв 2023, 11:41 Re: Работоспособность схемы
kreg писал(а):
все супер и без сопливых!

Записал: kreg не сопливый, лучше с ним не общаться, а то заражу :geek:
Рейтинг:25   TamerlanJust Сообщение28 фев 2023, 05:24 Re: Как починить RGB ленту?
решил проблему. Отрезал два метра, где образовалась плесень на ленте. И прияпоял новую водостойкую ленту.
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение02 мар 2023, 10:42 Re: Второй счетчик после основного.
я бы не стал так делать.
слишком непредсказуемо, как поведёт себя сеть в данном случае
Рейтинг:25   k-igor Сообщение24 апр 2023, 17:43 Re: Подключение нулевых проводов к Реле Напряжения
Хороший вопрос))
Я бы не стал экспериментировать и подключил бы как показано на схеме.
Рейтинг:25   viktor_belgorod Сообщение27 апр 2023, 05:25 Re: В розетках "плавает" напряжение?!
могу предположить плохой контакт в коробке или надломлена жила. утюг и лампочка - активная нагрузка, с высоким косинусом, а у часов внутри электроника, которая может создавать какие-нибудь вихревые токи или что там ещё. вот от них на этом контакте начинается искрение и напряжение проседает.
Рейтинг:25   k-igor Сообщение27 апр 2023, 07:25 Re: В розетках "плавает" напряжение?!
могу предположить плохой контакт в коробке или надломлена жила. утюг и лампочка - активная нагрузка, с высоким косинусом, а у часов внутри электроника, которая может создавать какие-нибудь вихревые токи или что там ещё. вот от них на этом контакте начинается искрение и напряжение проседает. Тоже та...