k-igor |
24 апр 2013, 16:47 Re: Необходимо подобрать дифавтомат и счетчик Если вы из России, то подойдет этот: СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Допу... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
25 апр 2013, 18:29 Re: Как узнать среднюю цену за метр кабеля?
Ivawka писал(а): Добрый день! Подскажите, из чего складывается цена за метр кабеля, и возможно ли вообще это посчитать. Заранее благодарю. Цена кабеля=себестоимость производства +НДС + % прибыли. Примерно такая формула. |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
28 апр 2013, 10:56 Re: Как узнать среднюю цену за метр кабеля? А если кабель не новый, а трех или четырех летний? Думаю надо исходить из срока эксплуатации данного кабеля. Если например срок эксплуатации кабеля 20 лет, а он пролежал без дела 4 года, то теоретически, если он хранился при нормальных условиях, он должен проработать еще 16 лет. Т.е. от стоимости к... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
03 май 2013, 08:45 Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой Первый раз столкнулась с дополнительной системой уравнивания потенциалов в душевой комнате. Подскажите пожалуйста, как правильно ее выполнить в душевой комнате, где имеются металлический поддон, краны, смесители, трубы. Первым делом нужно к нормативным документам обратиться. Вот некоторые выдержки:... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
03 май 2013, 12:49 Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов в душевой АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ» В настоящее время при строительстве зданий получили широкое распространение пластмассовые трубы в... |
Рейтинг:25
|
|
Жулдыз |
15 май 2013, 09:52 Управление прожекторным освещением Добрый день! Вопрос такой, на площадке находятся 4 прожекторных мачт высотой 15 м с прожекторами ЖО-250 по 7 в каждой. Выбрала ящик для управления ЯУО-9602 IP54. Возникает такой нелепый вопрос можно ли поставить два ящика для управления двумя сразу не четыре? |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
15 май 2013, 11:49 Re: Управление прожекторным освещением Добрый день! Вопрос такой, на площадке находятся 4 прожекторных мачт высотой 15 м с прожекторами ЖО-250 по 7 в каждой. Выбрала ящик для управления ЯУО-9602 IP54. Возникает такой нелепый вопрос :oops: можно ли поставить два ящика для управления двумя сразу не четыре? Да хоть один ящик на все мачты м... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
21 май 2013, 07:34 Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока Извините, вы 90А откуда взяли? Если I-? вычислить: 1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А 2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А 1) + 2) I= 154 А Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно? Вы не правильно посчитали. Трехфазный двигатель 22кВт это ... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
22 май 2013, 10:04 Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) Нужно схему корректировать... перекидной рубильник нам не нужен. 700А это приличный ток, контакторы будут достаточно габаритные. Для начала предлагаю посмотреть такую схему. |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
22 май 2013, 10:10 Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом. |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
23 май 2013, 05:41 Re: Помогите как правильно заземлить оборудование Как правильно заземлить или провести контур заземление: 1) Пункт слива нефтепродуктов двигатель мощность 22 кВт; 2) Модульный домик для персонала (из металлического контейнера) потребляемая мщность 12 кВт; Пункт 1) и 2) заземляется общим контуром (растояние между ними 10 метров): мне сколько потреб... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
28 май 2013, 09:40 Re: Светильник в помещение ПIIа
Katon писал(а): ЛЛ не подойдут по температуре эксплуатации. Например такой светильник, чем не устраивает? Светильник с ЛЛ IP65 и УХЛ2 (-30- +50) |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
28 май 2013, 11:57 Re: Подвод кабеля в офисный центр Игорь, проверьте меня пожалуйста правильно ли я рассчитал трансформаторы тока под счетчик. счетчик будет следующий. Мой расчетный ток равен 689А. Это суммарно. ввода у меня два. Получается нужно два счетчика. Трансформаторы тока берем под каждый, то есть ток расчетный на первый счетчик (условно дел... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
28 май 2013, 16:32 Re: Подвод кабеля в офисный центр Игорь подскажите пожалуйста, что то голова не варит под конец рабочего дня, то что подчеркнуто красным, что за цифры. и как Вы получили синие цифры 5,10 и 40. Спасибо заранее)))) 1 Проверяем условие: Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям э... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
04 июн 2013, 08:23 Re: Грозозащита антенны Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста запроектировать молниезащиту антенны, стоящей на крыше офисного центра. Грозозащиту всего здания делать не нужно. И я вот думаю, что мне для этого нужно. Скорее всего какой-нибудь конусный молниеприемник, и как лучше расположить токоотводы. Я прав... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
06 июн 2013, 18:11 Re: Подвод кабеля в офисный центр А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформ... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
08 июн 2013, 14:56 Re: Подвод кабеля в офисный центр При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца. |
Рейтинг:25
|
|
ksvarke |
24 июл 2013, 06:56 Продам аппарат для сварки скруток медных жил Продам аппарат для сварки меди САЭ-250М, скруток медных жил электропроводки, электроды специальные ЭС-1, ЭС-2, ЭС-3. Сварка меди - лучший способ соединения электропроводки. Окупаемость моментальная. http://ksvarke.ru/ |
Рейтинг:25
|
|
Нестини |
28 июл 2013, 06:08 ПП РФ №442 от 4.05.2012 и его последствия Коллеги, откликнитесь, кто читал ПП РФ №442 "Правила функционирования розничных рынков..." заменившее ранее действовавшие "Правила..." (ПП РФ №530)? Интересует мнение представителей предприятий, которые попали, в соответствии с ПП РФ №442, в группу потребителей с максимальной мощ... |
Рейтинг:25
|
|
Andrey |
15 авг 2013, 13:15 Re: Схема питания аварийного освещения Допускается ли светильники с аварийным блоком питания, используемые для освещения безопасности и эвакуационного освещения, подключать к сети рабочего освещения. В ПУЭ 6.1.21-22 сказано, что светильники рабочего освещения и освещения безопасности должны питаться от независимых источников. Светильник... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
16 авг 2013, 18:12 Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мо... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
17 авг 2013, 17:18 Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мо... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
20 авг 2013, 19:02 Re: Перенос щитка Прошу прощения, что не подробно все объясняю... 40А - это средний ток, который будет по всем 27 жилам. Мерил неделю в пиках ток был до 60А. 60А\27=2,2А на 2,5мм 2 , по воздуху будет более 10м, про энерго надзор это отдельный разговор сейчас проблема не в нем... Т.е. Вы считаете, что надежность буде... |
Рейтинг:25
|
|
k-igor |
29 авг 2013, 13:37 Re: Подсчет длины проводов Хотел бы узнать кто как считает в автокаде длину проводов к примеру на плане освещения. Я вот проставляю размеры каждой линии и складываю, что занимает много времени и весьма приближенно. Может есть более удобный и быстрый способ? А как еще по-другому считать... нужно брать каждую группу и последов... |
Рейтинг:25
|
|
Сергей |
29 авг 2013, 15:50 Re: Подсчет длины проводов Силовые кабели обычно так и делаю: обвожу полилинией, затем функцией "длина" замеряю и перевожу с учетом масштаба чертежа, подъемы и спуски с кабельной эстакады также суммирую. Затем сумму умножаю на 1,1 (10 %). Для освещения, зная длину и ширину помещения можно считать примерно, умножая в... |
|
|
|