 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение квартиры
Добавлено: 11 окт 2023, 12:23 

Я обещал... будет видео, более подробно расскажу обо всем. Извините, писать долго и немного занят. 1 Да, так и нужно. 2 Да, можете сюда еще присоединить посудомойку. 3 Я же сказал, никаких автоматов на 25А!!! 4 Нормы такие. Более опасное помещение. А вообще лучше на все ставить дифы. Производитель ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение квартиры
Добавлено: 10 окт 2023, 12:16 

Ничего не будет выбивать. Если денег совсем мало, рекомендую так сделать: Эконом схема квартирного щитка за 50$ Прочитал статью оптимальной схемы 1. Я правильно понимаю, что лучше объединить все розетки комнант и сделать их на дифавтомат? 2. Сделать отдельно на стиральную машину дифавтомат? 3. У на...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение квартиры
Добавлено: 09 окт 2023, 15:24 

Всем привет. Я не электрик, подключение будет делать электрик, но хочу услышать разные мнения. Будет полностью заменена новая электрика: 1. На освещение 10/16А - энергосберегающие лампочки. 2. Розетки в разных комнатах - 25А, хотя предлагают поставить 16А. 3. Кондер - 25А, хотя опять таки предлагаю...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение квартиры
Добавлено: 09 окт 2023, 16:36 

На освещение 10А, розетки 16А. Не важно, стиральная машина или духовка - 16А. Можете объяснить по какой причине так сделать? На вводе ставите выключатель нагрузки на 100А. Ну тогда будет вышибать вводной на 32А. На все группы ставите дифавтоматы. Если хотите сэкономить, можно поставить УЗО на неско...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение квартиры
Добавлено: 13 окт 2023, 06:04 

1 Можно. У многих дифов имеется индикация срабатывания при токах утечки. Можете пример и серию подсказать, я был в 2 магазинах где продают автоматы, дифы и узо и у всех марок дифов индикации не было( Хотел у Вас спросить, можно ли все 3 кондиционера сделать на 1 автомат 16А. Мощность кондиционеров ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение квартиры
Добавлено: 16 окт 2023, 05:51 

ivan.nikolaev писал(а):
Какой на Ваш взгляд будет верное подключение автоматов:
1. 16А 2,5*3 = Посудомойка+Эл.дух.шкаф, 16А 2,5*3 = Стиральная машина
2. 16А 2,5*3 = Посудомойка+Стиральная машина, 16А 2,5*3 = Эл.дух.шкаф

Я за второй вариант.