Сообщения без ответов | Активные темы
Автор |
Сообщение |
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 15 май 2022, 17:59
|
|
|
В ТП разделение PEN-проводника сделано? Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 16 май 2022, 06:27
|
|
|
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :( В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля? Нет, я считают это вас будет не ГЗШ. ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание. Подключать можно, ч... |
|
|
|
Страница 1 из 1 [ Результатов поиска: 2 ]
|
|