k-igor |
Добавлено: 28 янв 2020, 18:57
|
|
|
Здравствуйте. Вопрос в правильности выбора сечения силового кабеля. Жилой дом блокированной застройки (таунхаус) на 10 кв. Общая площадь жилых помещений 1240 кв.м. Застройщик проложил кабель в земле АВбШв 4*35 ок-0,66 ТУ 27.32.1307274803826-2017 ООО "Сарансккабель", ориентировочно 200 мет... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
Kyrkyl777 |
Добавлено: 01 фев 2020, 08:38
|
|
|
Игорь, привел правильные расчеты для типовых квартир. Но именно для типовых квартир. Читаем в СП256 под таблицей 7.1 "3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам. 4. Расчетную нагрузку для квартир с по... |
|
|
|