 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 07:15 

Селективность защитных аппаратов хромает.
Селективность защитных аппаратов
Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата.
Сечение кабелей 5х16 - думаю можно меньше сделать, все зависит от длины.
По количеству групп... относительно не плохо.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 09:10 

Селективность защитных аппаратов хромает. Селективность защитных аппаратов Т.е. нельзя устанавливать последовательно два одинаковых автомата. Вы имеете в виду автоматы 8 и 22 ? - они выполняют роль 'рубильников', например когда требуется отключить щиток или линию к щитку. Какие номиналы Вы бы посов...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 20 ноя 2019, 18:51 

Еще один вопрос - в Щитке 3 (последняя схема), можно ли сократить количество УЗО ? Да и вообще, можно ли упростить/удешевить приведенные выше схемы? Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. Удешевить - если ставить бюджетные производители. У вас еще достаточно рационально все распределено, недавно ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 21 ноя 2019, 06:11 

Поставьте трехфазное УЗО, будет дешевле. В таком случае, если УЗО где-нибудь 'зацепит', электричество пропадет повсюду. Но как для времянки возможно неплохая идея, тем более что у меня высвободится УЗО из вводного щитка - там сейчас обычное УЗО 3П на 30 мА, нужно будет заменить его на селективное У...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 21 ноя 2019, 08:32 

1 Замените УЗО 10мА на 30мА. 2 Зачем УЗО 10мА в последней группе? Где-то видел что для 'мокрых процессов' (стиральная машина и т.п.) УЗО должно быть на 10 мА. Т.е. это не так? 4 Зачем вам автоматы на 13А? Ставьте на 16А, они дешевле и проще купить. Спасибо! Исправлю. 3 РКН можете поставить как трех...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 25 ноя 2019, 18:26 

... В одном видео на ютубе прочитал в комментариях (речь шла об однофазной схеме щитка) : Вопрос: - одна нулевая шина на два УЗО? Ответ: - Нет, ноль после каждого узо отдельный, я знаю эту фишку. Потом там же другие посетители: но в основном когда, что то сгорит, самая частая проблема когда подключ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:10 

Для трехфазных щитов можно применить такое реле: Трехфазное реле напряжения и тока с дисп. MRVA-3 63A EKF.
Раньше таких не видел.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 02 дек 2019, 07:51 

... Возник вопрос по ГЗШ. Предполагается заземление типа TN-C-S. Вот здесь (Рисунок 54.1а - Пример 1) видел вот такой вариант: 01.png А в статье - Деление PEN. Разбираемся с шинами PEN, PE, N и ГЗШ: https://zen.yandex.ru/media/electromozg/delenie-pen-razbiraemsia-s-shinami-pen-pe-n-i-gzsh-5d35b280e...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 12 дек 2019, 19:34 

Собрал щиток времянки, вернулся к теме прокладки кабелей. Я раньше планировал провести кабель ВВГнг-ls 5х6 (или алюминиевый 5х12..15, кажется АВВГ) сквозь стену из арболита. Сейчас расхотелось дырявить стену между гаражом и времянкой, думаю провести кабель из гаража во времянку (строение под единой...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 12 дек 2019, 20:01 

А зачем через чердак? Почему через стену не можете завести? Стена тоже не кирпич и не бетон, арболит хоть и не поддерживает горение, но все же горючий материал, т.е. желательно прокладывать кабель в стальной трубе, только что гнуть не надо. Кроме того высока вероятность что в будущем придется все п...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 13 дек 2019, 06:02 

Не самое лучшее решение - возьмите маталлорукав. Металлорукав для проводки через чердачное перекрытие? Он по толщине стенок не проходит - для медной жилы 6 мм2 толщина стенки трубы должна быть не менее 3.2 мм. Я так делал в деревне у родителей, хотя понимаю, что это не правильно. В трубах дорого и ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 17 дек 2019, 17:11 

... Начал рисовать в программе расположение модулей 1-го щитка (схема на 1-й странице), в нем после счетчика идет селективное 3П УЗО, а потом автомат для откатных ворот и дифавтомат для розетки, к которой будут подключаться сварка, триммер и т.п. Сейчас подумал - стоит ли поставить УЗО на откатные ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 17 дек 2019, 18:47 

atztek писал(а):
k-igor писал(а):
Я бы поставил.


УЗО для сварки и двигателя откатных ворот на 30 мА или побольше, например 100 мА ?

Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Схема для частного дома на 3 фазы
Добавлено: 18 дек 2019, 06:00 

Если ставите противопожарное УЗО на вводе, то на данные электроприемники дополнительное УЗО не ставил бы. Этот щиток уже установлен (но собран иначе, свободного места в нем нет) - я бы рад отказаться от 2-го УЗО 2П и получить дополнительное пространство. Но есть одно 'но' - в розетку щитка будут вк...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 24 апр 2023, 17:43 

Хороший вопрос))
Я бы не стал экспериментировать и подключил бы как показано на схеме.