Добавлено: 09 фев 2018, 20:05
|
|
|
До автомата 100а я бы выбрал 5х50мм кабель, после А.В. уже 5х35мм подойдёт. Кабель 6мм вообще не о чем, по длительному току он никак не годится. Так же под вопросом на сколько правильно подобраны А.В.? |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 10 фев 2018, 06:55
|
|
|
Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение. |
|
|
|