k-igor |
Добавлено: 26 сен 2017, 17:32
|
|
|
Доброго времени суток. Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже. И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта. Спасибо! P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыково... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 сен 2017, 07:07
|
|
|
Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял к... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 сен 2017, 08:56
|
|
|
Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было. Спасибо большое за ответ. А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации? Пусть меняют свои технич... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 сен 2017, 09:30
|
|
|
Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди :) Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?) Единственное, что нашёл, так это Общие требования: "Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их уста... |
|
|
|