Добрый день. Возник небольшой вопрос. Имеем РУ-0,4 в помещении. в 50 м от РУ имеем ГРЩ. Нужно от этого РУ запитать ГРЩ (130кВА). Для этого нужно идти по фасаду здания иначе никак. 2 категоря электроснабжения. Какой кабель лучше выбрать? нгLS должно быть однозначно так как по общ зданию идем нгLS - ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет токов КЗ
Добавлено: 27 сен 2017, 20:43 

Тырдым писал(а):
Ок. Подскажите саму формулу, по которой произведен расчет в програмке.

Расчет токов короткого замыкания

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: АВР освещения в подъезде
Добавлено: 05 окт 2017, 17:12 

здраствуйте я только от учился на электрика схемы читаю норм но сейчас работаю электромонтажником и у нас есть электромонтажный план но там есть аварийное освещение этажных клеток а схемы нет мне сказали собрать . при пропадании фаз но при этом энергии не будет что делать и что установить пока не м...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 24 окт 2017, 06:46 

Подскажите по какой таблице брать коэффициент спроса для розеток в большем цехе предприятия? Попарно в 40 точках по периметру цеха стоят трех и однофазные розетки. В производственном цеху я ставлю розетки только по заданию технолога, где четко определенно, какое оборудование будет подключаться в ту...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 14 ноя 2017, 09:00 

Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет падения напряжения
Добавлено: 17 ноя 2017, 16:48 

Тырдым писал(а):
В два раза примерно отличается. Если по таблице моментов ΔU=1,2%, то при расчете в EXCEL где то 2,4%

Не увидел большой разницы...
Завтра запишу видео на эту тему.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 20 дек 2017, 08:27 

Daniil писал(а):
Добрый день.
существует формула U2 =( Uпэд + ∆U)*(380/U1)
Подскажите, как рассчитать ΔU - потеря напряжения в силовом кабеле?

спасибо

Я не знаю, что это у вас за формула, но я по-другому считаю:
Как рассчитать потерю напряжения в кабеле?
Обзор программ для расчета потери напряжения

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выгодно ли со стабилизатором?
Добавлено: 07 окт 2019, 06:57 

Здравствуйте уважаемые электрики. Живу в частном доме и отапливаюсь эл.конвекторами. С нарастанием отрицательной температуры,напряжения не хватает.В среднем не сильно морозную зиму 170-180 вольт. Так вот:при 220 вольтах конвекторы очень быстро нагреваются,срабатывает термостат и они выкл. При 150 в...