Автор |
Сообщение |
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 02 фев 2021, 16:27
|
|
|
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, как лучше всего запитать несколько стиральных бытовых (не промышленных) машин? Объект - общежитие коридорного типа, в котором есть помещение "постирочная". Где фактически стоят несколько (около 10) стиральных машин. Планируется реконструкция объекта полно... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 05 фев 2021, 17:06
|
|
|
" "Я считаю, что освещение коридоров и л/к нужно выполнять от ВРУ. Общежите - это ведь жилое здание, по моему мнению. У вас 9 групп освещения на одном этаже? " Дело в том, что реконструируется всего один пятый этаж. И запитываться хотят через счетчик. 9 групп - это "общественног... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 фев 2021, 18:40
|
|
|
Очень большое спасибо! Да, на каждое помещение (общественное освещение) отдельная группа. По желанию заказчика. Правда, можно по двум крыльям не разбивать, и получится всего 4-5. Будем тянуться к ВРУ с освещением коридорным. Почему в 1 этажный щит ставят не более 6 счётчиков? От конструкции щита? М... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 26 фев 2021, 13:00
|
|
|
Доброго времени суток! В продолжение той же темы - коридорного общежития. Аварийное освещение решено выполнить при помощи двух светильников с АКБ (напротив лестниц). Вопрос: 1. Правильно ли я понимаю, что питаться они будут от этажного ЩО? 2. Питаться они будут по ВВГнг FRLS 3х1,5? 3. Надо закладыв... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 25 мар 2021, 06:16
|
|
|
Добрый день. Колеги, какие будут мнения, подскажите... В квартире старого многоквартирного дома меняю проводку.. В планах, внутриквартирный РЩ комплектовать ДИФами для мокрых зон, также формировать ДСУП. В подъездном ВРУ(наверное 1965 года постройки и ни разу не обслуживаемого) одна шина..похоже чт... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 19 май 2021, 13:51
|
|
|
никитаK писал(а): В чем отличие однолинейной схемы от Однолинейной исполнительной схемы. ??? Я думаю, исполнительная - схема щита, который был установлен после выполнения электромонтажных работы, т.е. по факту. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 28 май 2021, 07:42
|
|
|
ПОМОГИТЕ РАССЧИТАТЬ НОМИНАЛ АВТОМАТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 200Вт КАЖДЫЙ . ПРОВОД ВВГ 3*2,5 ДЛИНОЙ 54 И 36 М. ОБА БУДУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОДНОМУ АВТОМАТУ. А ТАКЖЕ ПО ТАКОЙЖЕ СХЕМЕ 2 ПО 150 Вт НО ДЛИНА ПРОВОДА 48 И 30 М СООТВЕТСТВЕННО. Берите автомат на 6А. Если токи ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:53
|
|
|
Добрый день! В этажном щитке установлен ВН 40А и ВА 32А, а в квартирном щитке висят только 4шт. ВА 16А(по комнате на каждый) Хотел бы установить вводной автомат, а также диф. на стиралку(по сути на всю группу в коридоре) Какой надо утсановить по номиналу вводной и какой диф. в таком случае? Вводной... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 04 ноя 2020, 16:24
|
|
|
Здраствуйте, подскажите можно ли полосу заземления (контур заземления) прокладывать в одной траншее с силовыми кабелями? какими нормами и правилами это регламентируется? Согласно инструкции по устройству сетей заземления и молниезащите: Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам с... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 01 фев 2022, 18:28
|
|
|
Здравствуйте, друзья! Дано: у заказчика есть 3 вводных кабеля, которые сейчас приходят в 3 разных щита (16 квадратов и 25 квадратов). Установлены, естественно, вводные автоматы на 80А и дальше уже по линиям отдельные автоматы идут. Задача: требуется установить дополнительно рубильники на вводные ка... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 24 фев 2022, 12:41
|
|
|
Мария.K писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста, что сделать с УЗ на фото, в связи с его ненадобностью. 550 V, 50.60 Hz 220 V Отключить от сети, демонтировать. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 фев 2022, 09:00
|
|
|
Сколько должно быть точек заземления к общему контуру подстанции шинного портала с железобетонными стойками с металлической траверсой? Если возможно, то со ссылкой на нормативный документ. Не могу найти эту инфу никак. Вряд ли где-то найдете однозначно ответ. Думаю, нужно рассматривать как кабельну... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 02 мар 2022, 13:18
|
|
|
Замечание Заказчика: "Пояснить применение в данной работе типовых проектов А5-92, А10-93 и пр. В настоящее время статус типовой проектной документации подтверждается исключительно включением её в "Реестр типовой проектной документации". Кроме того, применение типовой документации дол... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 15 май 2022, 17:59
|
|
|
В ТП разделение PEN-проводника сделано? Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 16 май 2022, 06:27
|
|
|
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :( В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля? Нет, я считают это вас будет не ГЗШ. ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание. Подключать можно, ч... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 18 авг 2022, 11:47
|
|
|
Где можно скачать опросный лист для заказа камер сборных одностороннего обслуживания или может быть у кого есть, поделитесь пожалуйста? Здесь можно https://metzby.ru/ktp-vnutrennej-ustanovki-i-nku/kso-metz-210/ Может у вас и хорошее оборудование, но сервис никакой. Вам пишешь, так даже не считаете ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 08 окт 2022, 17:20
|
|
|
Добрый день! Вопрос от не специалиста. Частный дом, 3 фазный ввод на 10кВт. На щитке в доме фазы разведены по потребителям более ли менее равномерно. Месячное суммарное потребление - до 800-900кВт, каких то "супер" потребителей в доме нет, но утюги, чайники, бойлер, стиралка и кондей - со... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 04 ноя 2022, 06:10
|
|
|
Здравствуйте, Прошу помощи начинающему проектировщику, я делаю электроснабжение на объекте, получил задание по АППЗ, чертеж где много разных блоков, КДЛ, КПБ, БК, С2000 нарисованы на чертеже. Я не могу понять к чему именно мне нужно подключать мой питающий кабель чтобы вся эта система работала? При... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 07 ноя 2022, 18:03
|
|
|
Здравствуйте, Прошу помощи начинающему проектировщику, я делаю электроснабжение на объекте, получил задание по АППЗ, чертеж где много разных блоков, КДЛ, КПБ, БК, С2000 нарисованы на чертеже. Я не могу понять к чему именно мне нужно подключать мой питающий кабель чтобы вся эта система работала? При... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 24 дек 2022, 17:53
|
|
|
Всем здорова ! Хочу спросить так скажем узнать ваше мнение . Вообщем мне 25 я работаю ДЭМ-ом на месторождении ,уже 3 года вахтовым методам 14/14 решил уволиться в связи с тем что предложили другую работу там в 2-раза выше зп, но там график 5/2 и должность электромонтер , узнав что я увольняюсь , мо... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 14 дек 2022, 07:54
|
|
|
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы тепловог... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 24 апр 2023, 17:43
|
|
|
Хороший вопрос)) Я бы не стал экспериментировать и подключил бы как показано на схеме. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 апр 2023, 07:25
|
|
|
могу предположить плохой контакт в коробке или надломлена жила. утюг и лампочка - активная нагрузка, с высоким косинусом, а у часов внутри электроника, которая может создавать какие-нибудь вихревые токи или что там ещё. вот от них на этом контакте начинается искрение и напряжение проседает. Тоже та... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 02 июн 2023, 09:19
|
|
|
Добрый день. Возникло несколько вопросов по ОСУП. Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240. Проводники ОСУП приняты 25 мм2 Возникает несколько вопросов: 1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ? 2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) з... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 21 июн 2023, 16:29
|
|
|
Алексей517 писал(а): Какую трубу закладыывать для Вводного кабеля через стену? Заметил что в разных проектах разные узлы ввода в ГРЩ/ВРУ, а именно кто-использует трубы БНТ а кто то стальные трубы через стену. Трубы должны быть неподдерживающие горение. |
|
|
|