 Заголовок сообщения: Re: 3-ф щит в доме
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:56 

4esnok писал(а):
Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?

Для частного дома характеристика В будет лучше. С тоже подойдет.
Вам необходимо выполнить повторное заземление PEN-проводника и сделать заземление. В дом должен заходить пяти-жильный кабель.
Подключение PEN-проводника в частном доме.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы напряжения
Добавлено: 06 дек 2015, 17:46 

А при чем соседи,если стабилизатор стоит только на ввод 1 частного дома. Проследил такую закономерность чем ниже напряжение на входе 160В и ниже тем выше на выходе- уходит за 240 - хотя и релейный стабилизатор , но такого быть не должно, в связи со ступенчатым переключением-возможно не успевает пер...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 фев 2016, 08:24 

Ayria писал(а):
сколько пока ГОСТов не прочитала, нигде не увидела, что бы так вот обозначались адреса, а мне нужно подтвердить все ГОСТом.

Посмотрите ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 10:09 

MaxShchukin писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН.
Заранее спасибо.

ПУЭ Таблица 4.2.7
Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 11:02 

MaxShchukin писал(а):
А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо.

Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 12:13 

К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов. При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм. Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса? Заранее спасибо. К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монт...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ТМФ-400/10-11
Добавлено: 11 фев 2016, 12:56 

В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора. А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно? Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии? Заранее благодарен. Так может быть ваш трансформатор ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 02 мар 2016, 13:23 

Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения? Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 02 мар 2016, 14:13 

В зависимости от мощности светильников. 1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю? Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире и...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 мар 2016, 08:29 

DIS писал(а):
У меня уже исполнительное устройство выдает 24 В DC, мне тогда наверное нет необходимости устанавливать в схему устройство преобразования сигнала по RS485?

Просто ставите контактор с катушкой на 24В и больше ничего не нужно.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 08 мар 2016, 11:34 

Вопрос от чайника.Нужна помощь в подключении пятирожковой люстры к двухклавишному включателю.В интернете не нашёл точно такого же примера как в моём случае.Насколько я понял провода на люстре L1 и L2-фаза (провода для рожков 3+2 ?),N-ноль (провод голубым цветом),жёлто-голубой провод-"земля&quo...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчётная нагрузка СТО
Добавлено: 17 мар 2016, 07:08 

Вы не правильно посчитали. Вы два раз учли однофазную нагрузку.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
Добавлено: 27 мар 2016, 17:10 

Я бы ставил УЗМ-51М.
Также посмотрите первые две группы... может там 16А достаточно будет.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 27 мар 2016, 17:05 

Коллеги. Такой вопрос. Краткость - сестра таланта : сделал рабочку марки ЭОМ. Энергетик докапался, что ему нужен паспорт электроустановки , на мой щит РЩ1. По наполняемости РЩ1 - автоматов 10 от силы - обычный щиток на вводе в офисное помещение (200м.кв.) Я вообще не знаю, где его взять. Как думает...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматов и узо
Добавлено: 27 мар 2016, 20:26 

По первым двум группам я понял, а по духовому шкафу вопрос. Мощность 3680, т.е. 16,7 А, стоит евровилка, пиролиз. Достаточно ли будет обычной розетки ( 16 А ) ? Не будет ли она греться и плавиться ? А есть ли стандартные розетки на 20-25А? Я лишь видел РА32-002 на 32А, но там вилка совсем другая. Е...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчёт тока нагрузки в сети IT
Добавлено: 30 мар 2016, 07:55 

Добрый день! Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока? I= P / (Uл х cosf) ? По-моему, так...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 31 мар 2016, 14:37 

Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила :) Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 01 апр 2016, 06:58 

По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина). Есть похожая тема на блоге: Заземление проволочных лотков Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию сл...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: АВДТ для керхера
Добавлено: 01 апр 2016, 09:34 

Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечен...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 04 апр 2016, 11:10 

antonbessonov писал(а):
РФ

Пока могу предложить только НТП ЭПП-94.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 05 апр 2016, 07:21 

Игорь, спасибо, я так и делаю. Схема питания такая: ВРУ - АВР - щит металлический (содержит приборы ТСППЗ). Может я непонятно выразился :) Меня интересует, от АВР до металлического щита (смежник назвал его ШПА) проектировать один кабель (и тогда ШПА - одиночный электроприёмник) или же от АВР прокла...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 06 апр 2016, 07:53 

Добрый день! UPD Игорь, можно ещё вопрос: кабель от ВРУ до шкафа АВР прокладывать в исполнении нг-FRLS ? Если не хотите дополнительных проблем берите нг-FRLS :) 9.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников технических средств противопожарной защиты должна соответствова...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 06 апр 2016, 10:54 

Quote:
19.7.1 Электроснабжение технических средств противопожарной защиты должно осуществляться согласно разделу 14.
:)
Пролистав данный документ, я не нашел требования, что нужны огнестойкие кабели.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Что делать с 242 В в сети?
Добавлено: 13 апр 2016, 11:05 

Я бы установил: Стабилизатор напряжения серии Simple 1 кВА IEK. Стоит всего 2300 рублей.
Для компьютера, телевизора и еще какой-нибудь мелочи вполне хватит.
Габариты: 27х15х8см

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 14 апр 2016, 08:37 

Максим101 писал(а):
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?

Я бы так и сделал :)