 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 08:57 

Стажер писал(а):
Схему вашего щита можете предоставить? На каждой линии будет ТТ или общий на шкаф?
общий
http://s018.radikal.ru/i515/1609/bb/4b9f490e6b89t.jpg

Я так понимаю, вы хотите поставить ТТ после вводного автомата? Зачем вам ТТ?
Если так, то трансформатор тока нужен 75/5.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 07:51 

Стажер писал(а):
Я не правильно написал, от щита будут идти 4 линии,эти 22 электропривода разделены по этим 4 линиям L1=4шт,L2=4шт,L3=7шт,L4=7 шт. извините

Не совсем ясно зачем вам трансформатор тока?
Схему вашего щита можете предоставить? На каждой линии будет ТТ или общий на шкаф?

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 09:44 

Стажер писал(а):
Сказали добавить в щит группу электропривода фрамуг, сначала предложили два по 250 поставить или один 600,но я чего-то не понял. Вот и решил спросить у вас,у опытных))

Так вам нужен понижающий трансформатор, а не трансформатор ток :)

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 09:57 

Стажер писал(а):
как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите)

Давайте сначала)
1 Сколько приводов? 24 шт.?
2 Какое напряжение? 24В?
3 Какая мощность (потребляемый ток) одного привода?

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 10:14 

как он выбирается?))) не регайте меня) я только учусь) помогите) Давайте сначала) 1 Сколько приводов? 24 шт.? 2 Какое напряжение? 24В? 3 Какая мощность (потребляемый ток) одного привода? 1-22 шт они распределены по 4 линиям L1=4 шт, L2=4 шт, L3=7 шт, L4= 7 штук. 2- 220в 3-24в 1А :roll: Р=24*22=528В...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 10:26 

Р=24*22=528Вт - мощность понижающего трансформатора. 1 Вы можете поставить один общий понижающий трансформатор на 4 группы мощностью - 220/24В 0,63кВА 2 Можете поставить на каждую группу ( или общий на 2 группы) свой трансформатор меньшей мощности. Например, 4+7 - 0,4кВА и 4+7 - 0,4кВА. Проще навер...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора тока
Добавлено: 13 сен 2016, 11:03 

Особых требований нет. Спасибо вам большое. Так и указать в схеме? 0,63 кВА 220/24В? По этим характеристикам вы можете подобрать конкретный понижающий трансформатор, а можете просто записать эти характеристики. При этом нужно учитывать габаритные размеры данного трансформатора при комплектовании си...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: ВРУ
Добавлено: 21 сен 2016, 11:16 

Стажер писал(а):
Правильно же?

В целом, да.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Заземление полотенцесушителя...
Добавлено: 30 сен 2016, 10:06 

Добрый день уважаемые электрики)) Подскажите кто сталкивался на практике... Я заселился в новостройку, когда делал ремонт то не придавал значения тому что в санузле отсутствует заземляющая шина или распайка. В общем по завершению ремонта установил полотенцесушитель из латуни с хромированным напылен...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 04 окт 2016, 05:48 

Немного не по теме,но вопрос такой, между кабельными линиями проложенными в земле расстояние должно быть не менее 0,500 мм? Кабели ваши? Или другой организации? Какое напряжение? Нет не наши,другой организации,там вообще стоит лоток, наврятли туда пустят. На счет напряжение,думаю что не больше 10 к...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Щит в "постирочной"
Добавлено: 06 окт 2016, 12:34 

Доброго времени суток, коллеги! Квартира. Дизайнеры настаивают на установке квартирного распред. щита в помещении "постирочная", где будет стиральная машина, сушильная машина и обычные сушилки для одежды. По-хорошему, не хотел бы там ставить щит, не поднимается рука, все-таки помещение пу...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Однополюсные автоматы?
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:36 

А счетчик, где у вас установлен?
После автомата 25А, ставите автомат на 20А - сечение кабеля ВВГ-3х2,5. Этот кабель придет на ваши 3 автомата в новостройке.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 24 ноя 2016, 05:47 

Доброго времени суток! Наваял схему внутриквартирного щитка на прихожую, сан. узлы, кухню. Просьба найти ошибки, недочеты и т.д., чтобы понять правильный ли у меня ход мыслей : Все нормально. На ванну я бы поставил УЗО 30мА, хоть и по нормам рекомендуют 10мА. На варочную панель может быть лучше хар...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 05 дек 2016, 20:33 

Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соеди...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
Добавлено: 08 дек 2016, 07:00 

Здравствуйте. Так случилось, что за свой небольшой опыт попадались объекты 3 категории надежности электроснабжения. Сейчас дали задание на разработку раздела ЭО, ЭМ на административное здание с пристроенной мини-котельной (только для этого здания). Местность сельская, никакого резервного источника ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Почему срабатывает УЗО
Добавлено: 18 дек 2016, 21:00 

Из другой темы я так понимаю вы сделали систему заземления ТТ... поэтому наверное такое большое сопротивление.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
Добавлено: 18 дек 2016, 18:40 

Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете. Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)? Зачем таким образ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
Добавлено: 19 дек 2016, 07:45 

Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение. Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы). Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад) Тогда я в систему заземления и не вника...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 22 дек 2016, 07:37 

Такс))) далее вопросикс!))) Возьму к примеру нагревательный прибор( бойлер ) он заземляется через розетку с заземлением в основном, ну виду я от этой розетки 3 провода и подключаю синий к нолю, коричневый к фазе и держу в руках жёлтый провод и думаю, а куда его впихнуть и понимаю что меня же PEN в ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 21 дек 2016, 19:03 

А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет? Это называется разделение PEN-проводника питающей сети, а ваш заземлитель - повторное заземление. Подключение PEN-проводника в частном доме Я так понял что не в коем случае, то есть у ноля своя шина, а у земли своя, и не в коем...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 22 дек 2016, 10:53 

Уважаемый k-igor. После разделения PEN проводника в вводном щите у меня N проводник и 3 фазы идут на трёхфазный автоматический выключатель (четырёх модульный), а PE проводник идёт на распределительный щит и подсоединяется к шине (заземления). В вводном щите после автоматического выключателя трёх фа...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 23 дек 2016, 08:54 

Sevastopol писал(а):
вот)))

Заземлитель на PE подключаете, нижняя шина не нужна.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 11:14 

Прошу помощи ))). Есть трехфрзный ввод в частный дом. Самодельный котел на ТЕНах для отопления. На каждую фазу подключен ТЕН на 2 кВт. Из-за неудобства подключаемых кабелей, подключил наоборот к автоматикам. То есть входной кабель подключил к нижним разьемам автоматиков а выход к тенам подключил св...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает УЗО на электрокотел
Добавлено: 30 дек 2016, 11:32 

Нет. Узо установил как нужно ))). Как замерить ток утечки ? Подключаете без УЗО. Замеряете ток в каждой фазе и в нулевом проводе при помощи измерительного прибора)) Точность измерения должна быть достаточно высокой. Думаю подойдут токовые клещи. Может даже получится измерить мультиметром (нужно в р...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
Добавлено: 16 янв 2017, 17:00 

Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B): Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) Пускатель 80 А (н...