Добавлено: 15 май 2013, 11:49 

Добрый день! Вопрос такой, на площадке находятся 4 прожекторных мачт высотой 15 м с прожекторами ЖО-250 по 7 в каждой. Выбрала ящик для управления ЯУО-9602 IP54. Возникает такой нелепый вопрос :oops: можно ли поставить два ящика для управления двумя сразу не четыре? Да хоть один ящик на все мачты м...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Перенос щитка
Добавлено: 20 авг 2013, 19:02 

Прошу прощения, что не подробно все объясняю... 40А - это средний ток, который будет по всем 27 жилам. Мерил неделю в пиках ток был до 60А. 60А\27=2,2А на 2,5мм 2 , по воздуху будет более 10м, про энерго надзор это отдельный разговор сейчас проблема не в нем... Т.е. Вы считаете, что надежность буде...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 16 авг 2013, 18:12 

Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мо...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Подсчет длины проводов
Добавлено: 29 авг 2013, 13:37 

Хотел бы узнать кто как считает в автокаде длину проводов к примеру на плане освещения. Я вот проставляю размеры каждой линии и складываю, что занимает много времени и весьма приближенно. Может есть более удобный и быстрый способ? А как еще по-другому считать... нужно брать каждую группу и последов...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна Ваша помощь
Добавлено: 03 сен 2013, 15:42 

Помогите пожалуйста разобраться ) Собираемся подключить 11 домов к лепки в 10 000 вольт или ват ? незнаю как правильно..... во общем нам сказали ставить можно трансформаторы ТМ-100 а вот какой из них нам подойдет не сказали ТМ-100-10(6)/0,4 ТМ-100/35 и какие там еще бывают ? Скорее всего ваши дома ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 окт 2013, 05:43 

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким на предприятии в свете нового энергетического закона??? Не знаю как рассчитать расход электроэнергии по мощности. Перерасхода энергии у меня нет, наоборот экономия (примерно 185квт в месяц, но не больше 200). Я пишу графу расх...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 07 окт 2013, 06:33 

Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС) а у ВВГзнг Температура окружающей среды, -50/+50оС Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг). Не обратил внимание на климатическое исп...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 07 окт 2013, 07:36 

Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят "Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке" а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы. но из за требований по...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать клемму
Добавлено: 14 окт 2013, 18:58 

Перепаять клеммник (найти похожий). Спасибо за ответ. В нашей глуши специализированных сервисов нет, поэтому чисто женский вопрос: с перепайкой справится мастер, занимающийся починкой телефонов/электрочайников, или нужно поискать специалиста КИПовца? И на замену искать одиночный, двойной (там на фо...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Учет по стороне 10 кВ
Добавлено: 23 окт 2013, 11:39 

Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по канал...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 09 сен 2013, 10:01 

ВА-88-35 Пломбировку вводного автоматического выключателя ВА-88-35 возможно осуществить при использовании металлокорпуса со съемной защитной панелью, которую и пломбируют. Как вариант дополнительно к автоматическому выключателю можно доставить привод ручной поворотный ПРП, ручка которого будет снар...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение
Добавлено: 05 ноя 2013, 07:05 

Сайт у вас никакой))) Есть прайс, каталог чтобы сравнить с другими?

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 08 ноя 2013, 11:31 

А как определить сколько активной энергии, сколько реактивной энергии нужно потребителям, если заказчик дает цифру например, 500 Квт. Как собрать правильное ВРУ? И куда нужно подключить устройство КРМ и как? Подскажите пожалуйста Делается проект по заданию технологов, вентиляторщиков и др. На основ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 08 ноя 2013, 11:48 

Я понял. интересует момент как рассчитать активную и реактивную мощность. Если знаем только активную. Или заказчик нам дает полную мощность? Мы ведь COS ФИ не знаем. Или мы задаем его сами? Почему не знаем? Посмотрите Справочные данные по расчетным коэффициентам Или паспорта нужно искать на оборудо...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 14 ноя 2013, 14:00 

Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: Я являюсь представителем заказчика и у нас в офисе электромонтажная организация провела электромонтажные работы с "нуля" под "ключ". Встал вопрос, кто должен протягивать болты в щитах освещ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 18 ноя 2013, 07:39 

ттт писал(а):
Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно!

Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Проводка в холодильнике
Добавлено: 14 ноя 2013, 08:51 

Лакизка писал(а):
Я тоже пришла к выводу, что где то разрыв цепи, мне нужно подсказать как правильно (в каких местах) мерить.
Про мультиметр: как пользоваться видела, но самой не приходилось. Но если объясните вкратце-пойму :)

phpBB [youtube]

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 03 дек 2013, 07:03 

И я забыл ответить про УЗА :) Вот некоторые выдержки из руководства по эксплуатации (Стояк налива автоцистерны СНА-100): Стояк налива должен быть надежно заземлен, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Электрическое сопротивление между любыми элементами стояков и заземляющи...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 05 дек 2013, 14:03 

vitafon666 писал(а):
А для запуска фазу с выключателя на клемму 4?

Смотря какую схему вы собираете.
В первом случае выключатель коммутирует "ноль", во втором "фазу".

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 18 ноя 2011, 13:10 

Для игры вам понадобится: человек (вы сами), ванная с натянутыми над ней верёвками-лeсками для сушки белья, колготки. Как играть: надеваете колготки жопой на голову, залезаете в ванну, встаёте в ней в полный рост, ноги (колготочные, не свои) забрасываете на верёвки для сушки белья. Медленно трогает...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 22 дек 2013, 20:42 

В зависимости от тока подбираете автомат и кабель.
Если он подключается через розетку - ставите в нужном месте розетку.
Можно еще поспорт почитать, может у него есть какие-то особые требования...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 24 апр 2011, 11:15 

Как рассчитать (определить) реактивную мощность конденсаторной установки? Я для себя сделал простую программку в Excel с помощью которой очень легко и быстро можно рассчитать мощность конденсаторной установки. Необходимо ввести: -активную мощность; -реактивную мощность; -требуемый косинус фи. Расче...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: ИБП
Добавлено: 27 янв 2014, 10:53 

Здравствуйте. В проекте указан ИБП 5кВА/400В завода-изготовителя "Инвертер". Кто-нибудь слышал о таком заводе и есть ли 3-х фазные ИБП 5кВА? Нам удалось найти минимум 8кВА/400В и другого производителя. Подобная тема уже обсуждалась г. Оренбург http://www.sbp-invertor.ru/content/view/594/1...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
Добавлено: 13 фев 2014, 10:09 

Подскажите марку переносного светильника с IP54. Первый попавшийся: НРП 01-60 12м (ПВС) 42В IP54. Светильник (переноска) НРП 01-60 12м – это ручной переносной влагозащищенный светильник со степенью защиты IP54 и проводом марки ПВС. Переносной светильник НРП (IP54) можно использовать как в промышлен...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема в квартире
Добавлено: 18 фев 2014, 12:00 

test писал(а):
Щиток стоит на площадке вместе с счетчиком, я хочу щиток без счетчика (а может и с) перенести в квартиру но в доме кабели алюминиевые, я хочу сделать переход с алюминия на медь через автомат, т.е. до автомата алюминий, а после медь. Можно ли так делать?

Можно.