 Заголовок сообщения: Re: Помогите реализовать схему
Добавлено: 06 фев 2018, 11:08 

Здравствуйте, Уважаемые Электрики! В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку. Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной. К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку. Соответственно от каждого потреби...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Помогите реализовать схему
Добавлено: 06 фев 2018, 18:52 

Недешёвое удовольствие эти контакторы. А что если пойти совсем простым путём: а именно, установить 4 одинарные розетки и к каждой розетке по обыкновенному выключателю. Это рабочий вариант? По мощности смотрите... обычный включатель, как правило не более 10А. Купите пластиковый бокс и установите на ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Помогите реализовать схему
Добавлено: 07 фев 2018, 19:04 

Выключатель нагрузки - это просто коммутационный аппарат без защит, как обычный выключатель освещения. Выключатель нагрузки можно взять на 40А. Если автоматы будете ставить, то 16А, т.к. у вас кабель 3х2.5 и в таком случае кабель будет защищен, хотя в вашем случае нет смысла ставить автоматы, скоре...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Правильно ли сделал электрик!?
Добавлено: 10 фев 2018, 06:55 

Медный кабель 5х6 - 43А. После автомата 100А - нужен медный кабель 5х25 -104А. А если длина приличная, то нужно еще считать потери напряжения и возможно увеличивать сечение.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Пересечение кл с дорогой
Добавлено: 12 фев 2018, 12:01 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или разъясните пункт в пуэ( 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 14 мар 2018, 08:40 

При проектировании освещения в квартире было решено добавить дополнительный светильник. По простоте душевной, не задумываясь, в штробу просто кинули двухжильный кабель от существующего выключателя существующего освещения к новому светильнику в расчете на то, что это будет работать) Сейчас на выключ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Про автоматические выключатели
Добавлено: 19 мар 2018, 18:17 

Что такое: - автоматический выключатель с нерегулируемой обратно зависимой от тока характеристикой?? - автоматический выключатель с регулируемой обратной зависимой от тока характеристикой?? - автоматический выключатель имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку? Кто то ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Ребята нужен совет!!!!
Добавлено: 19 мар 2018, 09:27 

Фен установлен в С/У. входишьв С/У перед тобой две раковины рядом с ними фен, справа два унитаза (двери не до потолка), слева два душа (двери не до потолка). в общем помещение одно. я бы вставил фото, только что-то не получается...разобрался, размер большой.. СП 256.1325800.2016 (Электроустановки ж...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Ребята нужен совет!!!!
Добавлено: 19 мар 2018, 08:08 

Объект: Школа. Я сотрудник будущей эксплуатации, сейчас идет приемка систем ЭОМ от строителей. В школе есть общежитие для учащихся. В общежитии есть сан-узлы с душевыми. В сан-узлах возле умывальников есть установленный фен для сушки волос. Проблема: Фен конструктивно не имеет заземления, т.е. в не...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Приемка ВРУ 0,4 кВ.
Добавлено: 09 апр 2018, 11:54 

иван ишков писал(а):
При обрыве нулевого проводника идущего от кроссмодуля. напряжение фазы А через электроприемник вернется по нолевому проводу к 2 му диф автомату

Согласен, возможно.
Это обычные дифы? В некоторых есть защита от повышенного напряжения...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 26 апр 2018, 06:26 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько кабелей 0,4кВ разрешается проложить в одной траншее. По А5-92 "В одной траншее рекомендуется прокладывать не более 6 силовых кабелей..." вот это рекомендуется меня смущает.. или подскажите литературу где это количество нормируется, заранее спас...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Реле от Евроавтоматика"F&F"??
Добавлено: 07 май 2018, 06:58 

Игорь, поделись опытом использования и качеством реле от фирмы Евроавтоматика, если таковой есть? В основном в проектах использую Finder, но для ЧЖ это выходит дорого, даже для управления освещение вентиляцией. На выставке Электро-2018 был на их стенде, в принципе почти на все задачи управления осв...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 06 май 2018, 20:21 

Обычное бистабильное реле: импульс подали - реле включилось, затем импульс опять подали - реле отключилось, импульс подали - реле включилось и т.д. Не нужно менять полярность. Посмотрите диаграмму работы реле. Разумеется, есть много разновидностей реле, но в общем случае оно работает так. Поясню, п...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 14 май 2018, 12:09 

Замерьте напряжение в сети, когда будет гудеть ваш дифавтомат.
Возможно падает напряжение и катушка внутри дифавтомата создает шумы.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 11 июн 2018, 06:47 

Здравствуйте Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия. Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует т...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 17 июн 2018, 20:33 

Murman en писал(а):
а то как-то у нас все запутались! )))

R1=8*8/8+8=4Ом
U1+U2=24В
U1/R1=U2/R2
U2=20В

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 15 авг 2018, 11:29 

Здравствуйте, помогите советом или ссылочкой, имеется ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20м от крайних проводов и опоры освещения пересекающие СИПом ВЛ-110кВ Возникли следующие вопросы: 1)Разрешено ли установить опоры в охр. зоне? (11м от крайнего провода) 2)какой максимально допустимый пролет СИП-4 35мм2...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
Добавлено: 27 авг 2018, 17:28 

Интересует вопрос. Как выбрать автомат на тп зная расчетные токи потребителей? Есть тп в котором хочу поставить автомат который будет запитывать шр от которого в свою очередь будут питаться рп. От этих рп подключаются станки, расчетные токи посчитал. См. Рисунок 1 Вы должны посчитать расчетный ток ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Спецификация в проекте
Добавлено: 29 авг 2018, 19:19 

Хотелось бы узнать должен ли проектант просчитывать и учитывать все крепления эл.проводки и метизы для крепления оборудования при проектировании (шайбы болты гайки) маркировку кабелей, заделку и прочее. Просто всего же не учтешь, плюс количество написаное в спецификации иногда не совпадает с требуе...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 27 сен 2018, 12:05 

Добрый день! Делаем ремонт в деревянном доме, посоветуйте кабель для проводки? Рекомендовали ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 бренда Voltzilla, кто-то что-то слышал о нем?цены вроде норм у них на сайте, но отзывов нет. Можно использовать в в деревянном доме?Качественный производитель?Удобен при монтаже? Рекомендац...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: etimat
Добавлено: 26 ноя 2018, 07:39 

kaa1 писал(а):
Как проавильно указать тип автомата etimat для заказа. Iном 6А, хар-ка С.

В спецификации в графе "Тип, марка" укажите точное наименование в соответствии с каталогом производителя, также можете указать код оборудования.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 28 ноя 2018, 06:31 

Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Теоретически можно, если питающая сеть позволяет...
Лучше поставить устройство плавного пуска.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой 2 двигателя
Добавлено: 20 мар 2019, 17:46 

Всем привет Нужна схема подключения двух двигателей (пуск стоп), но чтобы запустить второй двигатель сначала нужно включить первый двигатель.(Чтобы второй двигатель работал только когда включен первый двигатель) Надеюсь поняли) Делаете схему блокировки: Схемы управления электромагнитными пускателям...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Замена старых пробок на автоматы
Добавлено: 23 мар 2019, 14:40 

Можно и однополюсные автоматы ставить. В этом плане не обязательно двухполюсные. А вот тут есть неоднозначное. Видел схемы, где некоторые на шину выводят только нули под розетки, а под освещение сразу минуя шину тянут отдельные ветки на потолки (грубо говоря). Вроде как правильным считается соедине...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 10 апр 2019, 16:00 

Тырдым писал(а):
Подскажите как можно определить тепловыделение (кВт) щитового оборудования?

Нужно считать выделения от каждого изделия: автомата, контактора и т.п.