k-igor |
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:56
|
|
|
4esnok писал(а): Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить? Для частного дома характеристика В будет лучше. С тоже подойдет. Вам необходимо выполнить повторное заземление PEN-проводника и сделать заземление. В дом должен заходить пяти-жильный кабель. Подключение PEN-проводника в частном доме. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 дек 2015, 17:46
|
|
|
А при чем соседи,если стабилизатор стоит только на ввод 1 частного дома. Проследил такую закономерность чем ниже напряжение на входе 160В и ниже тем выше на выходе- уходит за 240 - хотя и релейный стабилизатор , но такого быть не должно, в связи со ступенчатым переключением-возможно не успевает пер... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 03 фев 2016, 08:24
|
|
|
Ayria писал(а): сколько пока ГОСТов не прочитала, нигде не увидела, что бы так вот обозначались адреса, а мне нужно подтвердить все ГОСТом. Посмотрите ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 10:09
|
|
|
MaxShchukin писал(а): Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, допустимое расстояние между шинами с ВН. Заранее спасибо. ПУЭ Таблица 4.2.7 Между проводниками разных фаз 10кВ - 130мм. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 11:02
|
|
|
MaxShchukin писал(а): А какими же шинами соединять А,В,С ВН, если расстояние между шпильками 150+-2?Заранее спасибо. Если я правильно вас понял, то вы можете сделать 150мм? Это еще лучше. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 12:13
|
|
|
К сожалению, Игорь, 150 - это между центрами шпилек контакторов. При использовании шины 60*4 (либо 60/6) у нас остается между шинами соседних фаз А-В и В-С по 90 мм. Этого будет достаточно для нормального функционирования Транса? Заранее спасибо. К сожалению я не монтажник, я проектировщик и в монт... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 11 фев 2016, 12:56
|
|
|
В том-то и дело, что невозможно из-за габаритов РУ и бака трансформатора. А наше минимальное расстояние не будет опасным, не по ПУЭ, а "в действительности, по практике ", возможно? Не приведет ли данное расстояние (менее 130) к аварии? Заранее благодарен. Так может быть ваш трансформатор ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 02 мар 2016, 13:23
|
|
|
Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения? Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 02 мар 2016, 14:13
|
|
|
В зависимости от мощности светильников. 1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю? Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире и... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 03 мар 2016, 08:29
|
|
|
DIS писал(а): У меня уже исполнительное устройство выдает 24 В DC, мне тогда наверное нет необходимости устанавливать в схему устройство преобразования сигнала по RS485? Просто ставите контактор с катушкой на 24В и больше ничего не нужно. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 08 мар 2016, 11:34
|
|
|
Вопрос от чайника.Нужна помощь в подключении пятирожковой люстры к двухклавишному включателю.В интернете не нашёл точно такого же примера как в моём случае.Насколько я понял провода на люстре L1 и L2-фаза (провода для рожков 3+2 ?),N-ноль (провод голубым цветом),жёлто-голубой провод-"земля&quo... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 17 мар 2016, 07:08
|
|
|
Вы не правильно посчитали. Вы два раз учли однофазную нагрузку. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 мар 2016, 17:10
|
|
|
Я бы ставил УЗМ-51М. Также посмотрите первые две группы... может там 16А достаточно будет. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 мар 2016, 17:05
|
|
|
Коллеги. Такой вопрос. Краткость - сестра таланта : сделал рабочку марки ЭОМ. Энергетик докапался, что ему нужен паспорт электроустановки , на мой щит РЩ1. По наполняемости РЩ1 - автоматов 10 от силы - обычный щиток на вводе в офисное помещение (200м.кв.) Я вообще не знаю, где его взять. Как думает... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 27 мар 2016, 20:26
|
|
|
По первым двум группам я понял, а по духовому шкафу вопрос. Мощность 3680, т.е. 16,7 А, стоит евровилка, пиролиз. Достаточно ли будет обычной розетки ( 16 А ) ? Не будет ли она греться и плавиться ? А есть ли стандартные розетки на 20-25А? Я лишь видел РА32-002 на 32А, но там вилка совсем другая. Е... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 30 мар 2016, 07:55
|
|
|
Добрый день! Прошу совета по вопросу: объект - метрополитен, существующая система заземления IT. Кто-нибудь сталкивался с расчётом тока нагрузки в такой сети? У меня на тяговой подстанции междуфазное напряжение составляет 0,22 кВ. Какая будет формула расчёта тока? I= P / (Uл х cosf) ? По-моему, так... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 31 мар 2016, 14:37
|
|
|
Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему, однако нужда заставила :) Вопрос по заземлению металлических перфорированных лотков: есть нормативный документ, где написано, в скольких местах и каких точках нужно заземлять металлический лоток? И прописано ли, что нужно соединять проводником ... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 01 апр 2016, 06:58
|
|
|
По поводу стыков должен сказать производитель. Если имеется сертификат испытаний, что сопротивление контакта достаточно, то не требуется дополнительный проводник (пластина). Есть похожая тема на блоге: Заземление проволочных лотков Если производитель лотков сертификата не выдаёт, то по умолчанию сл... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 01 апр 2016, 09:34
|
|
|
Добрый день! Я начинающий проектировщик! У меня такой вопрос! Необходимо поставить 3-хфазные розетки для Керхера мощностью 8кВт. Ток 12,2А. Я выбрала АВДТ34 на 25А, 30мА, кабель 5х4, но посчитав длину она оказалась 112 метров, таким образом у нас получаются дикие потери и необходимо увеличить сечен... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 04 апр 2016, 11:10
|
|
|
antonbessonov писал(а): РФ Пока могу предложить только НТП ЭПП-94. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 05 апр 2016, 07:21
|
|
|
Игорь, спасибо, я так и делаю. Схема питания такая: ВРУ - АВР - щит металлический (содержит приборы ТСППЗ). Может я непонятно выразился :) Меня интересует, от АВР до металлического щита (смежник назвал его ШПА) проектировать один кабель (и тогда ШПА - одиночный электроприёмник) или же от АВР прокла... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 апр 2016, 07:53
|
|
|
Добрый день! UPD Игорь, можно ещё вопрос: кабель от ВРУ до шкафа АВР прокладывать в исполнении нг-FRLS ? Если не хотите дополнительных проблем берите нг-FRLS :) 9.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников технических средств противопожарной защиты должна соответствова... |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 06 апр 2016, 10:54
|
|
|
Quote: 19.7.1 Электроснабжение технических средств противопожарной защиты должно осуществляться согласно разделу 14. Пролистав данный документ, я не нашел требования, что нужны огнестойкие кабели. |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 13 апр 2016, 11:05
|
|
|
Я бы установил: Стабилизатор напряжения серии Simple 1 кВА IEK. Стоит всего 2300 рублей. Для компьютера, телевизора и еще какой-нибудь мелочи вполне хватит. Габариты: 27х15х8см |
|
|
Перейти в форум Перейти в тему |
k-igor |
Добавлено: 14 апр 2016, 08:37
|
|
|
Максим101 писал(а): Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ? Я бы так и сделал |
|
|
|