 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
Добавлено: 01 июл 2014, 05:47 

И еще в СП31-110-2003 сказано: "14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров" Во...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 11 сен 2014, 16:11 

А у меня такая схема: необходимо подключить группу линейных светильников в проходном офисе-коридоре через два проходных выключателя. У меня такой вопрос: чтобы подключить светильники с использованием двух проходных выключателей необходимо: - проложить кабель от щитка ЩО к одному из проходных выключ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Селективность выключателей
Добавлено: 12 сен 2014, 17:12 

Коллеги, доброго времени суток. Нужна Ваша помощь. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: Мне нужно собрать щиток. В этом щитке будет вычислитель, с потребляемым током 54А плюс всякая мелочёвка общим током до 3А. Я хочу поставить на вычилситель автомат 63А хар-ку С. ну плюс на ме...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Селективность выключателей
Добавлено: 15 сен 2014, 07:50 

А если ,к примеру, расчётная нагрузка у меня 110А, на неё хватит кабеля 3х35. Но ближайший о номиналу автомат 125А, но на такие токи уже нужен кабель 3х50. Соответсвенно мне какой кабель нужно взять 3х50 или 3х35??(по вводному автомату или по нагрузке) Спасибо огромное заранее за ответ А почему каб...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 07 окт 2014, 06:52 

Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу заземления производственного помещения. Помещение представляет собой контейнер 2,5х3,5 м, в нем установлен щит автоматики. Питающий кабель 5х4. Стоит ли в данном случае делать повторное заземление? Я бы сделал. Повторное зазземление нужно, наверное, все...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 07 окт 2014, 10:22 

Да я из России!!! А какое нормируемое значение повторного заземления должно быть в вашем случае, вы можете сказать? В ПУЭ есть требование: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быт...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 16 окт 2014, 06:43 

1) А где вы увидели автомат на насосы? Там вроде предохранитель...Время токовая характеристика совсем другая.. это во-первых, а во-вторых между так сказать "защитой" установленной во ВРУ и насосом имеется еще частотный преобразователь, в котором в свою очередь также имеется встроенная защ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить ВРУ
Добавлено: 01 сен 2014, 17:23 

matvievskiy писал(а):
да вот как раз проще все разом целиком продать, а по отдельности кому оно нужно то будет?

Дело в том, что каждый щит комплектуется под определенные условия, т.е. конкретное здание и нелегко будет найти того, кому он целиком понадобится.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить?
Добавлено: 28 окт 2014, 19:38 

Лучше вопрос поставить по-другому...
Что у вас есть и чего вы хотите добиться?

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор питающего кабеля
Добавлено: 06 ноя 2014, 06:54 

Да, но если я буду использовать кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В) 4х150? ПУЭ табл. 1.3.6 да и вообще ПУЭ 7 таких кабелей не знает... На них есть ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ и по таблице 20 этого ГОСТА допустимый ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 21 ноя 2014, 10:50 

Точно только РЭС знает...взаиморезервируемые линии либо нет. В заявке на ТУ указывали первую категорию? Недавно вышел ТКП 45-4.04-297-2014 (02250)(Электроснабжение промышленных предприятий), кое-что по теме нашел, ТКП еще не успел прочитать: 5.21 Резервирование питания электроприемников должно преду...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 24 ноя 2014, 06:51 

2 через взрывоопасные зоны в помещении транзитная прокладка кабелей запрещена п.7.3.115 по п.7.3.116 - здесь под групповой линией понимается линия питающая светильники вместе с ответвительными коробками, см. 7.1.11, т.е. установка ответвительных коробок в помещении с зоной В-I запрещена. Тут я с ва...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Что можно сделать из лампочки?
Добавлено: 18 дек 2013, 12:14 

Новый год не за горами. В интернете нашел идею, куда можно пристроить перегоревшие лампочки.
Целый год собираем лампочки, а затем ими украшаем елку :)
Думаю по фото всем ясно, что можно сделать с обычной лампочки.
Вот такие прикольные пингвины можно сделать с лампочки.

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Расчет контура заземления
Добавлено: 11 дек 2014, 17:46 

В том то и дело что нет у меня медицинского оборудования. Но в разных нормативных документах - везде прописывают разное сопротивление для - заземления. В одних - действительно 30, в других - 10 . Вот и в заблуждение вводит меня!!! Т.е. для вновь проектируемых зданий - 30 Ом? Хотя мой предшественник...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Питающие линии Распредщитов
Добавлено: 12 дек 2014, 12:57 

Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли норматив на питающие кабели для силовых, осветительных, рапределительных щитов, щитов управления? Меня заставляют тянуть в кабель сечение 4 кв. (3х4;5х4). В моём щите нагрузка 1 кВт. Мне за глаза хватит 3х2,5. Правильно ли будет тянуть туда 4 ква...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 12 янв 2015, 10:00 

Электрооборудование котельной как правило относится ко второй категории электроснабжения (у нас небольшие котельные, поэтому практически все). А для задвижки байпаса для пропуска противопожарного расхода требуется первая категория.. Подскажите, быть может имеются какие-либо резервные источники элек...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
Добавлено: 22 янв 2015, 14:08 

razrad писал(а):
Я имел ввиду не сам кос а ток по кос как вычли?я обычно считаю так ваты/380*1,73 (3хфазка) и вт/220 однофазка

I=Р/1,73*U*cos

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Шкаф под автоматы
Добавлено: 01 фев 2015, 14:44 

Добрый день! Помогите с выбором РП-0,4 кВт на мощность 231 кВт, принципиальную схему с автоматами прикрепляю ниже. И хотелось бы проконсультироваться кто откуда берет информацию по коэффициенту спроса на оборудование ( соответственно и на Ки) и данные по cos φ. Нужен РП напольного типа исполнения, ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Шкаф под автоматы
Добавлено: 01 фев 2015, 16:55 

Начинающий проектировщик, нужен шкаф под автоматические выключатели с вводным выключателем ВА88-37 3Р на 400 А и отходящими ВА88-35 3Р на 250 А, в колличестве 3 штук, и еще одним автоматом ВА88-32-3Р на 50 А. Нужно под них подобрать шкаф и соответственно рейку под них и шины для запитки. Для начала...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 12:47 

1 Посмотрите например каталог ДКС по элементам молниезащиты и заземления. Там есть болтовые соединители и выберите, какой вам подходит больше. 2 Да, в нем же и есть жила заземления. ПВ1-10, если вы тянете от заземлителя до ГЗШ. А что в случае с датчиком охраны, если заземлять корпус датчика по мест...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 06:45 

Добрый день. Просьба помочь с выбором заземляющего проводника и его монтажом. На участке периметра площадки находятся лоток листовой на ограждении, опора 5м с видеокамерой и опора 2м с датчиком охраны, рядом предусматривается заземляющее устройство: два электрода (прокат круглый 18мм) по 5м на расс...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 10:49 

1 Можно. Соединение может быть и болтовым. 2 А в кабеле, который приходит, жила заземления отсутствует? Не понимаю зачем вам второй конец кабеля соединять с полосой. У вас должно быть выполненно повторное заземление и заведено на шину ГЗШ. Не обязательно вести шину от заземлителя, можно перейти на ...

 Перейти в форум   Перейти в тему

 Заголовок сообщения: Re: Выбор заземляющего проводника
Добавлено: 11 фев 2015, 14:37 

Возьмите провод сечением 2,5 или 4мм2, как того требует ПУЭ.
Специальный проводник, по-моему, и есть отдельно прокладываемый РЕ либо в составе кабеля - жила РЕ.

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 02 мар 2014, 11:12 

Здравствуйте! Есть проект электроснабжения, который включает в себя однолинейную схему ВРУ (или ПР, или ШРС, или что-то ещё) со всеми параметрами и обозначениями. С помощью какой программы возможно это превратить в картинку, понятную для сборщика, чтобы были указаны (выбраны) размеры корпуса ВРУ, м...

 Перейти в форум   Перейти в тему

Добавлено: 06 мар 2015, 08:06 

Всем добрый день. У меня такой вопрос. Есть щит в подъезде 5-ти этажки. Автоматы питают подъезды(дверь, лампочки) Могу ли я к одному из четырёх автоматов на фото добавить один дополнительный и отключив 1 из 4 автоматов перемычкой сверху соединить свой дополнительный, а уже затем вести провода и под...